Proč mi vypne proudový chránič při napojení na plynovod?
Pavelka Pavel:
Rodinný domek je již 10 let chráněn proudovým chráničem FI 63A s vypínacím proudem 500mA. Nyní při instalaci plynovodu není možno plynovod napojit neb je ihned vypnut proudový chránič. Plynovod je kovová trubka s izolací uložená v zemi. Naměřené napětí mezi plynovodem a uzemněním domu je pouze 0,1 V. Naměřený proud je větší než 60mA /nelze změřit, chránič hned vypne/. Chránič vypíná i při vypnutém hlavním jističi, kterému je předzařen. Má někdo podobnou zkušenost ?
Miloslav Janoušek:
Podobnou zkušenost mám. Při připojení plynového kotle do zásuvky vypnul proudový chránič. Po delším laborování jsem zjistil vadně zapojený proudový chránič. Rozdělení na N a PE bylo až za chráničem. Při připojení kotle část pracovního proudu unikla uzemněnou trubkou plynovodu. Chránič vypadl. Jinak původně chránič svoji funkci neplnil. Majitel domu pracoval v jedné jaderné elektrárně jako elektrotechnik . Revize instalace zřejmě proběhla na dálku. Nechte si zkontrolovat instalaci a hlavně funkčnost chrániče. Může to být ten samý případ, ale nemusí. Na dálku se to těžko odhaduje. Napište jak to dopadlo.
Pavelka Pavel:
Děkuji za zprávu, domnívám se ale, že chránič je v pořádku. Kontroluji jej vestavěným tlačítkem a také vypadává při různých přepětích v síti /bouřky/. Dle revizní zprávy chránič vypíná při 6V na neživých částech a při poruchovém proudu 0,267A. Plynový kotel zatím nemám zapnutý v zásuvce. Když plynaři připojili flexi hadici s plynem /vodivá/ ke kotli, který je uzemněn chránič vždy vypnul ! Co se týče rozdělení na PE a N, zda před nebo za chráničem tak tím, že chránič je zapojen v zaplombované části asi nezjistím jak je zapojen ? Nebo ano ? Děkuji za zprávu.
Otakar Dosbaba:
Nemohl se při zapojování kotle někdo přehlédnout a N vodič prohodit pod svorku PE? To je sice asi blbost ale přehlédnout se člověk může... Nedotýká se někde v kotli přehnaně oholený, či přiskřípnutý vodič N nějaké kovové zemněné části, krycího plechu apod? Co pokojový termostat? Nemá svorku N připojenu k PE kotle? A nebo naopak: není někde spojen ovládací N v termostatu s něčím kovovým a zároveň přizemněným. Hlavní jistič u vás předpokládám, neodpojuje N a tak by teoreticky mohlo i při jeho vypnutí docházet k vybavení chrániče.
Jaroslav Hasala:
Podobné problémy občas řeším, ve vašem případě to bude na 99% způsobené spojením vodičů N a PE za chráničem. Část pracovního proudu potom odtéká přes uzemněný spotřebič, mimo chránič.
Nutno upozornit, že to vůbec nemusí souviset s kotlem, propoj může být kdekoliv v instalaci.
Doporučoval bych návštěvu revizního technika, ale každý lehce zkušený elektrikář by měl závadu (příčinu) také najít.
Dá se to celkem jednoduše najít nějakou zkratovou zkoušečkou ("pípák").
Předpokládám že jde o centrální chránič, umístěný v elektroměrovém rozvaděči. Pokud je chránič vypnutý, nesmí být propojené sběrnice PE a N v podružné rozvodnici (nesmí "pípat").
Pokud budou sběrnice propojené, nezbyde než postupně odpojovat N vodiče jednotlivých okruhů, tak najdete vadný okruh.
To, že se závada začala projevovat až po připojení plynového potrubí, může souviset s špatným zapojením zásuvky pro kotel (není náhodu "znulovaná"?) nebo s připojením ochranného pospojování kotle - kam je připojeno? Není náhodou připojeno na N vodič?.
Může být vadný i přímo kotel, ale u nového bych to nepředpokládal nebo může být špatně zapojený prostorový termostat, jak psal p. Dosbaba. Ale jestli jsem to správně pochopil, vypadává chránič, i když není kotel v zásuvce, tím by se toto vyloučilo.
Také tam může být ještě jeden typ závady. Občas se stává, někteří "odborníci" opravují vypadávající chránič tak, že odpojí přívodní PE vodič. V normálním RD jsou kostry spotřebičů uložené více méně izolovaně, takže to funguje a chránič nevypadává (obzvlášť chránič 500 mA). Problém nastane, když je připojeno něco s přirozeným uzemněním jako je např. plynový kotel nebo vodárna.
Potom "odborníkům" nezbyde, než odpojit PE vodič od tohoto spotřebiče.
Podobně by se to chovalo, pokud by byl chránič připojen na TN-C soustavu - čtyřvodičovou, s PEN vodičem.
Toto už jsem také viděl, nějaký "Lojza z prasečáku" přemísťoval u RD elektroměrový rozvaděč a jaksi "navíc" umístil do elektroměrovéh o rozvaděče chránič, který připojil na čtyřvodičovou TN-C soustavu. Protože mu to nefugovalo a chránič vypadával, nejdříve zkoušel "silnější" chrániče (z původního chrániče 30 mA postupně až 500 mA), když ani toto nepomohlo, odpojil PE vodič od vodárny. Hlavička ... :)
Zkuste odpojit ochranné pospojování u kotle, jestli chránič přestane vypadávat, bude to něco z toho, o čem jsem psal...
Rozhodně to nepodceňujte, může to být dost závažné.
Na každý pád, přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice musí být pětižilový, v podružné rozvodnici musí být dvě oddělené sběrnice PE a N, přívod ke kotli musí být proveden třížilovým kabelem, zásuvka 230V u kotle musí být zapojená třívodičově, ochranné pospojení u kotle musí být připojeno na PE. Jsou všechny tyto podmínky splněny?
Navigace
[0] Index zpráv