Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
Miroš Jan:
Citace: Vít Rotrekl 26.11.2016, 21:10
Třeba se zásuvkou u umyvadla. :)
A proč se zásuvkou?
Jan Bocek:
Citace: Patrik Mlynar 24.11.2016, 16:19
Nenabadam na obchadzanie zakonov, len ako vzdy konstatujem stav. .....
To, že většina lidí nedodržuje žádné zákony a doporučení, tak to neznamená, že to budu dělat také. Většina zákonů jsou vyzkoušené doporučení k tomu, abychom mohli bezpečně a ve zdraví prožít danou situaci. Zákony a normy nejsou omezujícím prvkem, ale pomocí k řešení daného problému.
A platí to jak v oblasti technické, tak morální, duševní, duchovní i sociální.
Ale k věcí.
Někdo při instalaci koupelny zapojí vše na jeden jistič - proudový chránič. To je jak světla v koupelně, tak i zásuvky a dokonce i pevně připojený spotřebič. A myslí si, že je to v pořádku.
Jistě, že i to bude fungovat.
Naši předkové se omezili v instalaci bytu také na jednu pojistku 6 A pro světlo a druhou 10 A pro zásuvky. Všimněte si, že již před 100 lety to rozdělovali aspoň na dva okruhy. Jenže elektrifikace dnes je někde jinde....a míchat obvody světelné a zásuvkové na jeden jistič dovede jen patlal, který není odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e.
A míchat do toho laickou statistiku mi přijde jako řečí v hospodě....pře sto, že asi elektrice rozumíte, protože víte co je to TN-C a TN-S. Pak bude i dobré udělat verifikaci na odborném fóru.
Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan 26.11.2016, 21:13
A proč se zásuvkou?
No tak by to samozřejmě šlo i z okruhu osvětlení, ale je tu známé bastl ale.
To, že něco funguje ještě neznamená, že je vše v pořádku.
V jiném vláknu se řeší vhodnost či nevhodnost montáže zásuvek 230V ze zásuvky 400V. Z té diskuse tak nějak vyplývá, že to vlastně ničemu pořádně nevadí, ale protože to není zvykem, nedělá se to tak a proto to nazýváme a budeme nazývat bastlem.
Když už tedy půjdeme do detailu a budeme elektroinstala ci hodnotit jako dlouholetí profíci, pak nejsprávnějším a nejhezčím řešení je pro tepelný spotřebič instalace samostatného napájecího okruhu. Horší je napojení ze společného okruhu např. ze zásuvkového koupelny a to nejhorší řešení, které bych se snad bál i vyslovit, je oné připojení z okruhu osvětlení.
Jiří Schwarz:
Jaké je to krásné, když přijde někdo, kdo o tom něco ví, vidí trochu "dopředu", a dokáže vymyslet rozumné řešení...
V létě jsem vysvětloval před rekonstrukcí koupelny jak je výhodné mít právě žebřík připojený na samostatném okruhu, protože až se rozhodne nasadit nějakou "automatizaci", bude mít možnost si nastavit zapínání žebříku a neovlivní tím okruh pro pračku nebo zásuvku u zrcadla...
Že je dobré mít pračku samostatně, i norma doporučuje pro spotřebiče s velkým příkonem samostatný okruh. A rozhodně je lepší řešit to spínání v rozvaděči než v koupelně "kousek nad podlahou"...
Že je správné mít i světlo v koupelně přes chránič, ale mělo by to být na jiném okruhu než světlo místnosti (často na chodbě), kde je rozvaděč,...
Těch zásad a zkušeností není tak moc, aby byl problém je dodržet.
A koupelna je prostor, kde chyba může přinést velké nebezpečí, tam by to měl vždy zastřešit "odborník"!
IM:
Citace: Jan Bocek 28.11.2016, 10:08
...a míchat obvody světelné a zásuvkové na jeden jistič dovede jen patlal, který není odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e.
Byla řeč o koupelně, proč tedy zobecňovat, bez vymezení, míchání světel a zásuvek? :-[Nevím, proč by světlo v koupelně a zásuvka, např. většinou pouze pro holicí strojek, musely být na dvou jističích? Ale není to vyloučeno. Jak si to kdo vyřeší je jeho věc, z hlediska revize bez problému. Vidím patlaly v jiné problematice.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana