Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
Lukáš Rotrekl:
Citace: LWQ 27.10.2016, 13:26
Jde o instalaci pro mě na mém rodinném domě a na tomto zbytečně šetřit nechci.
Proč vám to v souvislosti se zakoupeným zbožím nevěřím?
Pokud se nepletu, tak se tu objevujete hlavně u systémových instalací. Bude i u vás doma? Kolik tam bude systémových komponentů, jejich cena přesáhne cenu tohoto (taky) svodiče?
Obecně, při nepoužití jednoho z pólů by imho neměl být problém s funkcí ostatních pólů. Navíc byste ten N pól mohl využít pro vodič HDO, nebo to bude jako náhradní cesta pro bleskový impuls do domu, když ta bonega zafunguje na silových vodičích?
Svodič bleskového proudu (Typ 1) na rozhraní zón LPZ0b a LPZ1.
A co na to analýza rizika? Jak jste na tom s třídou LPS? Konkrétně s úrovní pospojování proti blesku (Parametr pEB v analýze rizika). Podle něj by bylo záhodno volit svodič.