Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?

<< < (3/7) > >>

Milan Hudec:
Citace: Kamil Novák  18.10.2016, 19:56

Zdá se, že jsme v zajetí stereotypů. Nedávno jsem řešil, je-li "něco proti něčemu",  jestliže je v prostoru WC (i s umývadlem) umístěn bytový rozvaděč, plynový kotel a rozvodnice EZS.
A jestliže se zde dodrželo prostorové oddělení (plyn/elektro),  tak s tím nemám problém.
Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky.

Jestliže tam bude dodržena ČSN 33 2312 ed.2, je to proti něčemu ?  :-\

Ve výsledku vypadá většina rozvaděčů jako vlez do kurníku, designově je to oblast nepolíbená.
Není se co divit že se je lidé snaží skrývat.

Jirka Š. Svejkovský:
Nadšením celý zářím, když najdu bytový rozvaděč u stropu za policí, která je zaskládaná krabicemi s vánočními ozdobami a sotva na něj dosáhnu.

Dle normy SL (selský rozum) by měl být snadno přístupný pro nouzový zásah nebo případný servis. Na toaletě nebývá vždy "volno".

Co se týče designu, dá se dnes pořídit skříň poměrně estetická, pokud do toho ovšem nezasahuje škodná v podobě příliš sebevědomého architekta.

Jiří Schwarz:
Citace: Kamil Novák  18.10.2016, 19:56

...
Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky.
...

S tím bych asi měl trochu problém:
ČSN 33 2000-1, ed.2
bod 132.12 - přístupnost (ono je sporné jestli neřešit i bod 132-9 - nouzové vypnutí)
bod 134.1.5 - podmínky pro chlazení - a tak na to může navázat ČSN EN 61439 a ověření návrhu rozvaděče, kdy jeho umístění do malého uzavřeného prostoru může být problém a vrátíme se k bodu 134.1.1 - montáž podle doporučení výrobce
a bod 134.1.7 si já vysvětluji tak, že nebudu dávat "blesk" na dvířka plastového rozvaděče v chodbě, ale pokud rozvaděč "schovám" do skříně, mělo by tam být výrazné označení, že se tam skrývá elektrické zařízení, možná by mě tam měla nasměrovat i nějaká "šipka".

František Šohajda:
Citace: Pavel Stránský 111  18.10.2016, 16:53

Jasné je, že máte mít projekt a všechno vám má zapojovat radit a dělat kvalifikovaný elektrikář na místě. Ale osobně nevidím důvod proč by nemohl být rozvaděč v technické místnosti.


Také nevidím důvod ,  když si rozumný elektrikář poradí. (Někdy plány kolizují s dalšími
médii).
Takové rozvaděče jsou min z 50% zrovna v technických místnostech nových RD, protože
jinde to zrovna není "pěkné"....
Technická místnost bývá většinou v polovině RD a je to výhodné i k provedení montáže vedení (délka vedení je úměrná).

Nikol:
 velice vsem  (poklona)  za prispevky.
Na dotazy,proc zachod a umyvadlo v technicke,pac chceme mit druhy zachod  (dance)... Plne vybavena koupelna je pak vedle technicke mistnosti 1900x1509.
Projekt mame,ale uz se jim moc neridime,byl na chodbe pred vstupem do technicke mistnosti,ale s prickou jsme pak hybali a rozvadec se tam nevejde a zvetsovali jsme prave technickou.
Je tu nekdo prosim,kdo se dokaze oprit o to,ze zkratka je toto proti norme? Neradi bysme to udelali a pak to vse prekopavali,to by byl pruser,to zase jako chceme mit dle norem a dle zakonu...
Dalsi dotaz,pokud bysme to tedy umistili do komory 2x2 uprosted baracku, osidili bysme se o regal (ale to jsme ochotny)...  Je to mistnost 2x2, bez okna,nevetrana a na protilehle strane dole bude rozdelovac na podlahove vodni topeni.. Nevadi toto umisteni do komory?
Prikladam foto technicke mistnosti, bude tam jen jeden bpjler nakonec (akumulacka,ktera tam byla planovana,nakonec nebude). Takze tam bude mista mraky naproti zachodu a umyvadlu v rohu....
 (poklona)  za rady