Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?

(1/7) > >>

Nikol:


Rozvadec v rodinnem domku.
Jedna se o novostavbu.
Muzeme rozvadec umistit do technicke mistnosti, kde bude u jedne zdi umyvadylko se zachodem a na protilehle strane by byl rozvadec?
Mistnost ma sirku 1,9m.
V mistnosti by byl dale umisten bojler hned vedle zachodu.

Oliver Mička:
Čo na to projekt??
Ako ešte som sa s týmto nestretol ani v jednom dome/byte ale selsky rozum mi hovori že to nebude "košér"  (norm)
Logicky tam kde je socialne zariadenie ( zachod, umývadlo ) nemôže byť hlavný rozvádzač od danéj bytovej jednotky...
Ale možno sa mýlim a ostatní napovedia....

Jiří Schwarz:
Trochu nešťastné řešení.
Je výhodou, když je rozvaděč u vchodových dveří, těch důvodů může být víc proč někdy můžeme potřebovat rychle vypnout vše.

Vím o objektu, kde jsou v bytech rozvaděče v technické místnosti, vysoko, není tam okno,... A celý byt je přes centrální chránič.
Umím si představit jakou radost má obyvatel bytu, když přijde domů, chce rozsvítit a "tma",  světlo ze společné chodby nestačí k tomu, aby v místnosti za dveřmi "nad regálem s bordelem" našel tu správnou páčku...

Jan Bocek:
Možná, že vám napoví již straší příspěvek:¨

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30774.0.html

Pro umístění rozvaděče jen s jističi pro dané okruhy v domě,
platí určitá pravidla.
Předně je to volný prostor před rozvaděčem minimálně 80 cm.
Pak je to výška umístění jističů a to jak maximální tak minimální.
Dále je to otázka provedení podle prostředí, nebo spíše vnějších vlivů.
S umístěním rozvaděče souvisí i celkový rozvod a kabeláže el. instalace.

Osobně tam, kde je WC a umyvadlo, tak jističovou skříň
neumisťuji jako montér, ani jako projektant.
A jako revizní technik mám s tím obvykle problém.

Když je to novostavba, tak proč vytvářet problémy?
Myslím, že lze najít vhodnější místo. pokud to již není v projektu

Jan Mareš 2:
Není to spíš jako výlevka? WC v technické místnosti je v novostavbě dost netradiční...