Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?

<< < (4/7) > >>

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  19.10.2016, 05:48

Obávám se že u bytových rozvaděčů toto normované není.


ČSN 332000-1 ed. 2, kde jsou základní hlediska pro elektrickou instalaci a v článku 11.1 se říká, že to platí i pro obytné domy.
JS již vzpomínal článek 132.12, kde místo rozměru před rozvaděčem je uvedeno "dostatečný přístup a dostatečná prostor". Možná, že by Karel Dvořáček s TNK 22 doplnil, co se myslí tím dostatečným. Jiné normy stanovují těch 80 cm a v  některých zemích také 90 a dokonce 120 cm. Je otázkou co je to dostatečný prostor pro provoz, údržbu, zkoušení a zjišťování závad, jak je uvedeno v 132.10.
Hlavní vypínač musí umožňovat provozní vypnutí a musí být viditelný a přístupný viz 132.9
Když si položím otázku, zdá umístění rozvaděče splňuje správnou funkci při užití k účelu, pro které je určeno podle 132.1 a dostanu na to kladnou odpověď, pak nic nebrání tomu, aby byl rozvaděč umístěný v technické místnosti.

Jenže technická místnost a technická místnost se může velice lišit. Osobně na prostoru před rozvaděčem trvám i když je to někdy jen 60 cm. Ale to jsou ústupky nejen proti normě, ale i proti SLR - selský rozum neboli moudrost vybudovaná na zkušenostech.

Někdy se bráním profesní deformaci revizního technika, chci být raději emeritním elektrotechnik em. Někdy hledám spojovací prvky...

Jan Bocek:
Dívám se na situační výkres technické místnosti.
Ten rozvaděč chcete umístit do rohu na stěnu "za dveře",  anebo vedle umyvadla?
Bude umístěný na příčce, anebo na hlavní stěně?
Co na to říká elektrikář, anebo firma určená pro montáž elektriky?
Již jste to konzultoval?

Jan Bocek:
A ještě důležitá otázka.
Kolik bude v rozvaděči jističů a jiných prvků?

Jsou RD, kde je 10 jističů ale jsou i takové, kde je 30 jističů.....a od toho se odvíjí
i velikost rozvaděče a také počet kabelu, které tam potřebujeme zapojit. Proto
umístění na příčce někde může komplikovat přivedení kabelu do rozvaděče, pokud
není na příklad falešný strop, který umožní přístupovou cestu.

Jan Franěk:
Připojuji se ke kolegům. V principu nevadí instalaci rozvaděče do vaší komory nic. Ale s ohledem na vhodné umístění jak k jeho přístupnosti, tak například umývacímu prostoru. Dle přiloženého výřezu z projektu bych neočekával ani nějaké zásadnější vnější vlivy. Bohužel tuším že nemáte pořádný projekt elektro, jinak by jste ho sem asi vložili, včetně technické zprávy s určenými vnějšími vlivy.
Rovněž je velmi dobrá připomínka Jana Bočka o potřebě dostatečně silné příčky, protože rozvaděč má svou hloubku a často není zanedbatelný ani kabelový svazek okruhů z celého domu. Už jsem viděl jak podceněné příčky praskají když na zádech rozvaděče je pouze 1cm šlupka malty a štuku.
Jinak ještě koukám, že podle vloženého  projektu není ani v komoře moc místa, kde se nechá tento rozvaděč vhodně umístit. Nevím jestli to není z bláta do louže.  :-\

Nikol:
 velice  (poklona)  za vas prispevek. Projekt elektro mame ale nakonec jsme vnitrni pricky poupravili,ze nam vzniknou jine velikosti jednotlivych mistnosti (aktualni velikosti mistnosti je posledni obrazek). Takze projekt byl zhotoven ještě pred realizaci a takhle to dopada,kdyz si to stavime sami a nakonex ai dispozice uplne prekopem  (zle)
Jak píšete,umisteni nebude prakticke,s cimz se tedy smirime,ale umistovat do do pulku chodby se nam skutecne nechce.... Navic mame vsude jen 10 cm pricku,gakze zrejme budeme dozdivat,ale radeji vyzdime radsi v technicke nebo v komore,nez zuzovat chodbu...
Takze celkove zda komora nebo technicka nevadi dle norem pro revizi.... Odkryty pristup by byl zajisten v obou pripadech...