Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?

(1/4) > >>

IM:
Jak při pravidelné revizi vyhodnotit u venkovní plastové rozvodnice do 400 A, kapky vody, vzniklé kondenzací vlhkého vzduchu, vnikajícího dovnitř zespodu, vlivem ohřevu zeminy teplovodním potrubím?  :-[
Cu přípojnice se barví dozelena, jak plechy na kostelní střeše, šrouby dorezava.

Jirka Š. Svejkovský:
Měřením.

Fuk Tomáš:
Měření zhodnotí okamžitý stav - ale i když budou hodnoty OK, fyzický stav napovídá, že to takto dlouho nevydrží. Ve zprávě bych na to upozornil s tím, že bych doporučil opravu, a do té doby zkrátit revizní periodu.

Miroš Jan:
Plastová rozvodnice na 400A, nebude žádný prcek.
Doporučil bych větrání s temperací. Dále bych provozovatele důrazně upozornil na neutěšený stav rozvaděče, a trval bych na okamžité nápravě. :(

Jiří Schwarz:
Ono to "zařízení" asi nebude vhodné pro takové VV, které se tam vyskytují (vlhkost až 100%,  kapající voda, korozní působení,...)
Pak bych to vyhodnotil, že v době revize tam působily takové VV, které investor anebo projektant nepředpokládal i a z hlediska bezpečnosti není zařízení schopné provozu v takovém stavu

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana