Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
Jan Pašek:
Prosím pomozte mi se získáním údajů z grafů dodávaných k čerpadlu IMP GHNbasic 65-120F nějak v tom plavu.
Topné medium se za kohoutem z teplárny čerpá zhruba do výšky prvního patra cca 10 metrů nebo je pomocí trojcestného ventilu před čerpadlem propojeno do cirkulace.
Pokud čtu dobře:
Rychlost 3 = 18m3/h = příkon cca 1400W
Rychlost 2 = 0m3/h = příkon cca 700W (vytlačí jen do výšky 9,5m)
Rychlost 1 = 0m3/h = příkon cca 450W (vytlačí jen do výšky 4m)
Z toho plyne že čerpadlo lze provozovat pouze na stupeň 3 Tedy pokud jsem to dobře odvodil z grafů viz odkaz níže.
http://eshop.cerpadlavrchlabi.cz/imp-ghnbasic-65-120-f-prirubove-obehove-cerpadlo-se-tremi-stupni-otacek_z2505/
Fuk Tomáš:
To čerpadlo máte zapojeno jako oběhové, takže ta hodnota "výtlaku" znamená jenom rozdíl tlaků na výstupní a vstupní přírubě, potřebný pro protlačení určitého množství vody otopným systémem. Pro přepočet potřebného rozdílu tlaků podle průtoku vody byste potřeboval znát hydraulický odpor soustavy. S výškou domu to ale přímo nesouvisí (spíše jen nepřímo - větší dům asi bude mít rozsáhlejší otopný systém, tzn. s menším hydraulickým odporem).
Nemáte tam takhle náhodou patní kalorimetr? Ten by měl ukazovat mj. i průtok vody (v m3/h).
Jan Pašek:
Vysvětlím proč jsem položil tuto otázku snad mne pochopíte a snad se dobereme i pro mne uspokojivé odpovědi.
Jde mi o to na kolik mohu zaškrtit výstupní ventil směrem do teplárny a to vztaženo k rychlosti otáčení čerpadla a to ve stavu kdy je systém plně otevřen do teplárny a neprobíhá žádná cirkulace topného média. Mám z to že přílišné zaškrcení systému povede k opětovnému zničení čerpadla. V opačné situaci kdy má čerpadlo malé otáčky a systém je příliš otevřen dle mě čerpadlo ztrácí účinnost.
Jinak měřák na průtok od teplárny máme a minulou zimu bylo zaškrceno na 20m3/h ale čerpadlo bylo vyhořelé, alespoň ke konci topného období kdy sem závadu zjistil.
Jan Franěk:
Nejhorší možný způsob "regulace" oběhového čerpadla. (doh) (doh)
Právě pro tyto aplikace bych pořídil frekvenční měnič a řídil otáčky čerpadla dle naměřených hodnot. Například dle tlaků v systému.
Na jedné zakázce měli problém s praskáním ventilů v určitých místech rozvodů topení a velkým hlukem systému. Výsledkem hledání problémů byl vysoký tlak v systému, pokud se pozavíralo příliš mnoho radiátorů na topení. Po snížení otáček čerpadla byl zase problém, že se nedostávalo dost teplé vody do nevzdálenějšíc h míst budovy (stará budova). K frekvenčnímu měniči se přidalo jedno měření tlaku v systému, "nastavila se spojitost" a bylo po problému. ;)
Celé to vyšlo nakonec levněji a provoz je mnohem úspornější. Nová, moderní čerpadla mají podobné funkce již integrována v sobě, včetně FM k řízení otáček. Investice se jistě vyplatí.
Jiří_Hrubý:
Regulace škrcením má dost nevýhod, ale je nejlevnější.
Že odešlo čerpadlo může mít příčiny i jinde, stává se, že se přidře, pak zadře a při špatně nastavené ochraně shoří.
Co regulovat obtokem s přepouštěním?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana