Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?

<< < (2/3) > >>

Martin Kurka:
Zažil jsem, jak přesně tato popraskaná guma byla příčinou rozsáhlého požáru lakovací a máčecí linky.

Obsluha měla od barvy upatlané rukavice a jimi stiskla tlačítko pro zapnutí elektrického ohřevu linky. Barva natekla na kovový dřík a pomalu zasychala.
Při druhém spínání u noční směny se již tlačítko zcela nevrátilo zpět a některé jeho kontakty byly sepnuté, některé ještě nerozepnuté. Netypický stav ani-ani.
Konstruktér ovládání neměl tento stav ošetřen a důslekem bylo, že byl odstaven provozní i havarijní regulátor topení a topení bylo stále sepnuté.

Ráno, ke konci směny, kdy výrobků projíždělo málo stoupla teplota vypalovací pece, natolik, že to blaflo. Naštěstí se podařilo lidi vytáhnout ven a hasiči už jen požár lokalizovali a hasili okolní budovy.
 
Celá řídící elektro instalace zůstala prakticky funkční.  Soudní znalec nechal vytáhnout teplotní čidlo jímky a nechal je nahřát autogenem. Čidlo skáplo, soudní znalec prohlásil, že závada byla v teplotním čidle.
Parťák byl koumák, přišel za mnou, že se mu to nezdá když regulátor při ohřevu chvíli ukazoval. Já mu říkal, že tomu nevěřím ani za mák, protože regulátor má ochranu proti přerušení i zkratu čidla.
Tak parťák pátral až našel a ukázal mi pravou příčinu. Ale mlčeli jsme jako hrob, byl by to tehdy prokurátor pro šéfa linky za zanedbanou údržbu socialistickéh o vlastnictví.
Už stačilo, že vyšetřovatelé stáhli i všechny písemnosti z elektroúdržby, včetně knih hlášení oprav a kontrolovali, jestli se dělala údržba a prohlídky, šli i do pracovních příkazů, křížem kontrolovali výdejky materiálu na opravy, hlášenky z výrobního dispečinku...
Kupodivu vše sedělo, dokonce se dělaly pravidelné kontroly a revize ve správných termínech, protože z výbuchu jsme měli všichni respekt a na opravy chodili jen odborníci s 50kou na výbuch.  Ti si prožili perné výslechy.
Pak našli vyšetřovatelé při tom hrabání se v papírech a výsleších nějakou drobnou rozkrádačku z výroby a dali pokoj.


Takže opět kumulace dvou a více chyb a pak je ďábel skryt v detailu.

Citace: František Šohajda  27.09.2016, 12:31

Zajímavé jsou i šrouby.
Co jsem montoval před lety podobné spínače ve výrobně acetonových barev tak všechny měli speciální šrouby pro "nevýbuchy".....takové tam nesměli být!
 >:(

Nesmí být - od výrobce jsou tam vždy trojhranné - včetně šroubů na vývodkách. Z toho je úroveň údržby vidět na první pohled, to je hned na okamžité vypnutí a zajištění.
Ve firmě, kde jsem dělal, dostávali trojhranné kličky jen pracovníci s vyhl.50 na výbuch a kličky bly proti podpisu a byla na nich vyražena evidenční čísla. Po tom požáru se ukázalo, jak toto opatření bylo moudré. Bylo jasné, že laici ani ostatní elektrikáři nemohli svévolně zasahovat do nevýbušné elektroinstala ce.

Jirka Š. Svejkovský:
Tvar není důležitý, co mě u pevného uzávěru zajímá, je pevnost šroubů. Jak na nich není vyražena devítka, je zle. Bláto tam  nemá co dělat.

Pavel Ryšavý:
Citace: Martin Kurka  27.09.2016, 13:06

Nesmí být - od výrobce jsou tam vždy trojhranné - včetně šroubů na vývodkách.


Ta skříň není nejstarší (1996),  a v současnosti neplatí žádná norma, která by předepisovala šrouby s trojhránkem. Měly by tam být ty, které předepsal výrobce pevného závěru. Čili nesouhlasím ani s panem Svejkovským, Pokud to má výrobce otypované s normálníma, tak tam vysokopevnostn í prostě nebudou.
Existují i plastové závěry, co by tam vysokopevnostn í šrouby dělaly netuším.

K tématu: Stav nesvědčí o pečlivé údržbě, osobně bych to doporučoval vyměnit za něco novějšího na co se dají sehnat náhradní díly, a v provedení odolávajícím používaným rozpouštědlům.

Ještě poznámka, je to vůbec pevný závěr? Štítek je špatně čitelný, není to jen provedení do těžkých provozů?

Mirek Čech:
Citace: František Janeček  27.09.2016, 09:45

Že by to dělalo nějakou parádu, to určitě ne a gumy by se měly opatřit a vyměnit.Protož e jde o pevný závěr, tak při vniknutí směsi do vnitřku může směs uvnitř vybuchnout ale učinek se omezí pouze na vnitřek závěru.Nějaká guma u tlačítka to nezachrání. :)

No v důlním prostředí stykače tlačítka lampy nejsou hermeticky uzavřena "ne že by v nich byly díry".. Hlavní jsou čisté hladké dosedací plochy vše precizně dotaženo pérové podložky.Lehce máznuté vazelínou. Tedy tak se to od nás čeká že bude uděláno při montáži.
Netuším jak je to v lakovnách a chemických provozech

Vít Rotrekl:
To Mirek Čech: ono bude dost podstatny co je to za dul, jestli tam hrozi nebezpeci vybuchu prachů. Nebo je to plynujci dul kde je i riziko vybuchu plynu - plynujici doly. Sice mam "céčkový" opravneni Rt, ale jen do C4, coz jsou neplynujici doly a jeste nejake omezeni.... a mam to jen pro to, ze jedna firma ktere jsem delal revize spadala pod ČBÚ, takze s doly jsem se temer nepotkal. Takze o tom ani moc nevim..

K tematu: pokud je to v prostoru kde je nebezpeci vybuchu tak by to nebylo na kladnou revizi vazna zavada. Kdyby to bylo mimo tento prostor, tak bych to videl "jen jako zavadu" s doporucenim na rychle odstraneni.