Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?

<< < (3/3)

Miloš Kirchmayer:
Výrobný štítok je tu. Otázku som položil aj "bývalému" výrobcovi ale odpoveď neprišla. Dosť ťažko zohnať od takýchto zariadení čokoľvek. Ono to bude na negatívnu správu z revízie nakoľko je tam toho že až, od rozkradnutého pospájania, nedostatočného krytia svietidiel atď. A končí to dokumentáciou, ktorá je neúplná resp. nie je skutočného vyhotovenia... ..

Mirek Čech:
Vít Rotrekl: Jo jasně mám praxi pouze v dolech plynujících revír OKD.Kde nemusí být použitý pevný závěr jsou JB "Jiskrově bezpečný obvod" Což jsou veškeré čidla snímače které spínají buď obvod a nebo jsou spínány diodou

Jan Bocek:
Citace: Miloš Kirchmayer  28.09.2016, 06:25

Výrobný štítok je tu. Otázku som položil aj "bývalému" výrobcovi ale odpoveď neprišla. Dosť ťažko zohnať od takýchto zariadení čokoľvek. Ono to bude na negatívnu správu z revízie nakoľko je tam toho že až, od rozkradnutého pospájania, nedostatočného krytia svietidiel atď. A končí to dokumentáciou, ktorá je neúplná resp. nie je skutočného vyhotovenia... ..


V revizní zprávě se objeví kromě jiného doporučení na rekonstrukci s vypracováním DOPV a následné PD. Zde nestačí PVV.....prostě stávající EZ je K.O.
Nové řešení se obvykle snaží maximálně z nebezpečného prostoru vymístit elektrické zařízení.
A pokud tam bude, tak ponese označení certifikované Ex

Pavel Ryšavý:
Citace: Miloš Kirchmayer  28.09.2016, 06:25

Výrobný štítok je tu.


O.K. z tohoto štítku už je čitelné že se opravdu jedná o pevný závěr. Pochybnosti beru zpět.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana