Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?

(1/3) > >>

Miloš Kirchmayer:

... ohľadne vypínačov určených do prostredí s nebezpečenstvo m výbuchu. Jedná sa o vypínače v pevnom uzávere typ X2 A06, ktoré majú ovládače z vonkajšej strany opatrené tesniacou gumou.
Na vypínačoch, ktoré sú v prevádzke od roku 1990 sú tieto tesniace gumy vysušené od náterových hmôt a na veľkej časti chýbajú resp. sú popraskané.
Je možné používať v takomto vyhotovení tieto vypínače?
Výrobca bol MEZ Postrelmov, ale ten sa už takejto výrobe nevenuje.

Petr Mužík:
Určitě ne - viz Příloha č. 1 - Revize dle ČSN EN 60079 - 17 ed. 3 z června 2008 - pokud se v této tabulce objeví slovo NE, tak revize by měla znít NENÍ schopno bezpečného provozu.

František Janeček:
Že by to dělalo nějakou parádu, to určitě ne a gumy by se měly opatřit a vyměnit.Protož e jde o pevný závěr, tak při vniknutí směsi do vnitřku může směs uvnitř vybuchnout ale učinek se omezí pouze na vnitřek závěru.Nějaká guma u tlačítka to nezachrání. :)

Jan Bocek:
Citace: Miloš Kirchmayer  26.09.2016, 07:04

... ohľadne vypínačov určených do prostredí s nebezpečenstvo m výbuchu. Jedná sa o vypínače v pevnom uzávere typ X2 A06, ktoré majú ovládače z vonkajšej strany opatrené tesniacou gumou.
Na vypínačoch, ktoré sú v prevádzke od roku 1990 sú tieto tesniace gumy vysušené od náterových hmôt a na veľkej časti chýbajú resp. sú popraskané.
Je možné používať v takomto vyhotovení tieto vypínače?
Výrobca bol MEZ Postrelmov, ale ten sa už takejto výrobe nevenuje.


Provozování elektrického zařízení ve stříkacích boxech, kde je stanoveno BE3N2 - nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par má své přísná pravidla.
V normálním prostředí by to byla jen závada, ale zde je tvrdá realita popsaná v celém souboru 60079-1až 26. Podle fotek je možno posuzovat mizernou údržbu....plat í to, co napsal Petr Mužík. Ono možná těch závad bude více k vydání negativní RZ.

František Šohajda:
Zajímavé jsou i šrouby.
Co jsem montoval před lety podobné spínače ve výrobně acetonových barev tak všechny měli speciální šrouby pro "nevýbuchy".....takové tam nesměli být!
 >:(

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana