Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?

<< < (3/18) > >>

David Hruda:
jojo, taky jsme jich už pár dělali.
Když jsou to obecní byty, tak to ještě jde domluvit, ale pokud je to soukromé, tak se těžko vysvětluje, že najednou jedno HDO pro celou bytovku nelze a je nutná výměna ER.

Rozvodak:
Nejlepsi zrejme bude vedle stavajiciho rozvadece, osadit samostatny rozvadec nebo elektromerovou desku, odpovidajici pripojovackam E-on a pripojit to z HDV stavajiciho rozvadece. Ostatnim bude zcela jiste burt, starosti vaseho kamarada, takze to bude jen jeho boj. Nic jednodussiho asi nelze vymyslet.

Tomáš Žabka:
Ještě jednou díky, kolegovy jsem poslal odkaz na diskuzi, takže bude v obraze a uvidíme co budu ve výsledku kreslit :-).

Osobně používám elektroměrové rozvaděče od Elplastu (ta deska by byla jak pěst na oko),  ale i tak když si představím jak jsou veliký a i přesto je v nich dost málo místa (stejně jak u všech ostatních) tak tak veliká díra ve zdi mu asi na tý chodbě neprojde, ale kdo ví třeba se projeví jeho osobní vyjednávací kouzlo :).

Soukupp:
U nás požaduje E on plastový rozvaděč s průhledným víkem a otevírání na tzv. turbo šrouby. Osadí se na omítku vedle stávajícího el. měrového rozvaděče.

Tomáš Kostečka:
,

řeším obdobný problém, kdy chci požádat o NT, ale mám elektroměrový rozvaděč s podružnou rozvodnicí v jednom, rozdělený na dvě půlky. Jedna zablombovaná a druhá ne. Problém je, že elektroměrová část není připravena na HDO. Přijímač HDO mmusí být vždy u elektroměru? Nelze použít volnou část v podružné rozvodnici? Distribuce ČEZ.
Díky za případné nápady.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana