Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
Žvak Petr:
Kolega udělal kompletně novou elektroinstala ci na chatě.
Použil proudový chránič na všechny zásuvky v objektu, i na samostatnou zásuvku pro boiler.
Po připojení boileru proudový chránič vybavuje. Boiler není nový ale majitel nemíní nový kupovat. Unikající proud je hraniční.
Je nutné toto zásuvku chránit proudovým chráničem?
František Šohajda:
Vyměnit těleso a bude pokoj. (dance)
(Pokud neteče do instalace.)
Verenavský:
Taky jsem pro chránič zachovat a řešit boiler.
Žvak Petr:
Je nějaké riziko při měřeni Riso u boileru? Je zvýšený unikající proud vybavující PCH
závada? Neznáme údaje unikajícího proudu při opouštění továrny. Je opotřebované
těleso jedinou, možnou závadou?
Verenavský:
Citace: Žvak Petr 12.07.2016, 20:10
Je nějaké riziko při měřeni Riso u boileru? Je zvýšený unikající proud vybavující PCH
závada? Neznáme údaje unikajícího proudu při opouštění továrny. Je opotřebované
těleso jedinou, možnou závadou?
Při kolika mA vybavuje chránič. Několikrát jsem už naměřil 7mA.