Jak zapojit 3 fázový espresso kávovar na 1fázi 230V?

(1/3) > >>

Serzh:
Potřeboval bych zapojit 3 fázový espresso kávovar na běžné 1 fázové vedení. Dostal jsem info, že by to mnělo být možné tak, že přijde žlutozelený na žlutozelený, modrý na modrý a zbylé 3 z kávovaru spojit do jednoho a zapojit. V případě problémů(vyhazuje to pojistky) zapojit z těch 3 zbylých pouze dva.
Je to takto možné a v pořádku? Pokud ne, jaká jsou rizika takového zapojení? Jak jinak to připojit?

Oliver Mička:
Viac info o kavovary ako menovité napätie, príkon, prúd poprípade výrobcu a model.. Pretože ak je niečo navrhnuté na 3 fázy asi to má aj svoj dôvod prečo to tak je..

Serzh:
Jedná se o Faema Enova A2, specifikace jsou: 380-415V3N 50Hz, 4300-5000W.

Rozvodak:
Vzhledem k tomu prikonu, se obavam ze z toho nic nebude. Zasuvkove okruhy se dimenzuji u 1f do 16A (3800W).

Jirka Š. Svejkovský:
To nedáte. Kafáč při tomto napětí bude mít třetinový výkon, takže ani to expresso z něj nebude mít tu "chuť".
Jinými slovy: nedodržíte specifikaci výrobce, nebude kafe podle jejich parametrů.

Podobnou odrbávku si můžete dovolit třeba u sporáku (bude delší dobu trvat, než se ohřeje polívka). Zkusil jste věc konzultovat s dovozcem/výrobcem?