						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 22.06.2016, 16:46 » |  | 
 
 Tu pojistku tam nedáváte proti přetížení, ale proti zkratu.Pokud jen odhadnu zatížení 50 mA, tak tam bude pojistka 100 mA.
 Změřte zatížení a hodnotu násobte krát 1,5-2 a dostanete zaokrouhlenou
 hodnotu velikosti pojistky proti zkratu.
 |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 23.06.2016, 09:30 » |  | 
 
 Spíše než tento odporový dělič bych jistil přívodní kabel. Také bych se zajímal o tepelné ztráty na R1, jak z pohledu dimenzování a chlazení R1, tak z pohledu vybíjení baterie. Dále bych řešil, zda vstup PLC snese 35V, když se oba potenciometry vytočí do krajní polohy. (Mimochodem, k čemu tam ten R2 vlastně je a proč místo něho není pevný odpor?) A také bych při nastavování zohlednil vstupní odpor PLC, který pravděpodobně nebude zanedbatelný - nenastavoval bych 5V naprázdno.
 Přidávám se k tomuto názoru, že takto řešit zdroj +5V pro PLC je konina. Ale otázka byla jen na pojistku. Obvykle dáváme keramiku (SIBA) 10,3x38  mm v provedení gG |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |