Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?

<< < (2/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Motorový spouštěč hlídá výpadek jedné fáze cekem dobře.

Kastner Lubomír:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  22.06.2016, 20:05

Motorový spouštěč hlídá výpadek jedné fáze cekem dobře.


Ze zkušeností vím, že při výpadku během chodu nezareaguje. Při běhu motoru a výpadku fáze nevypne. takto poškozených motorů - spálených máme v opravě stále dost.

Jirka Š. Svejkovský:
Asi jak který. Měl jsem kdysi těžké potíže udržet spouštěč při rozběhu sofstarterem, který rozbíhá pouze ve dvou fázích (musel se vyměnit za vyšší třídu).

Informace o ochraně před výpadkem jedné fáze je uvedená v katalogu. Možná, že jí levnější typy nemají.

Václav Třetí:
Původní MS500/10 reagovalo na výpadek jedné fáze celkem spolehlivě, a to jak při provozu, tak při spouštění na dvě fáze.

Oliver Mička:
Požívame motorové spúšťače od Schneideru typ GV2ME a tie spolahlivo vypnu aj pri výpadku jednej fázy za chodu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana