Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?

(1/5) > >>

Vratislav Šerý:
U vodárny 35-3, S-35-V-200-1,3/0,2 je asynchronní motor 3~4AP90L-4, 1,5 kW, S1  5Hz, Ip54, IM 3681, Y/380/220V, 1410, F cos 0,82, 3,6/6,2A, 32184, 68449, 8908

Tento motor je ve velmi vlhkém prostředí (sklep)  a je po převinutí.  
Bylo mi sděleno dotyčným co provedl převinutí, že je nutné jištění motoru asi v blízkosti vodárny.

Jinak jističe jsou v přízemí domu a vodárna má samostatný jistič 3f. Proto mne velmi zajímá zda je nutné toto jištění a jaký typ jističe.

Jiří_Hrubý:
Místo jističe pro vodárnu osadit motorový spouštěč a jeho hodnotu nastavit na základě měření v rozvaděči. Může být umístěn i u vodárny, v krabici s dostatečným krytím, dodávané coby příslušenství. Zvláště u převinutého motoru je dobré nastavovat na skutečně změřený proud.

Václav Třetí:
Tyto vodárny bývaly standardně z výroby vybaveny motorovou ochranou, která byla použita jako vypínač. Až do 90. let se tam používalo provedení VEB Elektroschatlg erate Gorlitz z DDR typ MS 500/10 TGL 16563, rozsah 2,5 až 4A. Doporučuji pro tento motor a čerpadlo nastavit v rozsahu 3,3 až 3,6A (pokud není možnost přesného změření, jinak je ovšem třeba měřit v okamžiku, kdy vodárna tlakuje, tedy těsně před vypnutím).

Tato ochrana spolehlivě ochrání motor při provozu na dvě fáze i při poruše v čerpadle při jeho příliš těžkém chodu nebo zaseknutí. Problém příliš velké vlhkosti ve sklepě a rosení vinutí motoru je třeba řešit jinak. Až vám bude tato ochrana vypínat z důvodu probíjení zvlhlého vinutí, bude tento motor opět na převinutí.

Jaroslav Molák:
Dnes původní motorovou ochranu třeba nahradit motorovým spouštěčem, pro laika nastavením na jmenovitou proudovou hodnotu motoru.
Existují spouštěče, které lze nastavit velmi přesně, ale u takového zařízení v domácnosti se nepředpokládá vůbec, že by laik měřil skutečnou hodnotu proudu.
Převinutí motoru má při destrukci vinutí negativní dopad na konstruci motoru, dokonce takovým zůsobem, že převinutí už opakované převinutí se nedoporučuje.
Jmenovitá hodnota ve vašem případě 3,6 A je uvažovaná při napětí v síti 380 V.
Dnes je v síti napětí vyšší konkrétně 400 V.
Pouhou transformací při zachování výkonu motor má reálnou jmenovitou hodnotu proudu nižší, kolem 3,4 A.
Vzhledem k faktu, že převinutý motor nebude mít parametry výrobní, snížil bych ze zkušenosti jistění o 10% a tuto hodnotu nastavil na spouštěči, na kterém lze nastavit laikem stejně jen přibližnou hodnotu proudu.

Kastner Lubomír:
Jak již kolegové napsali, je nutné osadit přívod k EM minimálně motorovým spouštěčem. Nastavení motorového spouštěče je velmi jednoduchá. Nejdříve nastavíme kolečko na vyšší hodnotu, spustíme čerpadlo a za běhu čerpadla pomalinku otáčíme regulačním kolečkem k nižším hodnotám. V určitém okamžiku spouštěč vybaví a vypne EM. Poté otočíme regulačním kolečkem o malinko k vyšší hodnotě. Nemá tady smysl polemizovat a dohadovat se zda nastavit 3,3 nebo 3,5 či jinou hodnotu, protože neznáme přesné napětí u vás v síti, úbytky na vedení apod. Motorový spouštěč ale hlídá pouze přetížení motoru. Neuhlídá vám EM pokud vám během provozu vypadne fáze. K tomuto slouží jiný jistící prvek - sledovač fází. Ve většině případů si to uživatelé neinstalují, ale je to jen doporučení pro spolehlivý chod.