Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?

<< < (10/13) > >>

ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES  20.06.2016, 10:16

Kde je v panelovém domě, spojené topení s ochranným pospojováním?

Citace: Milan Hudec  20.06.2016, 18:01

V kotelně/výměníku.

Předpokládám, že naproti tomu je ochranné pospojování ve stoupačce spojené na střeše s hromosvodem.
Citace: ACEOF ACES  18.06.2016, 11:42

Podle mého názoru se může vyskytnout mezi ochranným pospojováním ve stoupačce, spolu s předměty s ním spojenými, a topením nebezpečný potenciálový rozdíl, např. při závadách v sousedních bytech a společných prostorech nebo při zásahu bleskem.

Jak bylo napsáno:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35683.msg278876.html#msg278876

Milan Hudec:
Tak teď už vám nerozumím vůbec (dance)

ACEOF ACES:
To už jste druhý.
Vypadá to, že se mýlím, v tom případě se omlouvám.

Jan Franěk:
Nejprve je potřeba se zamyslet nad vlastní definicí pospojování. Proč se vlastně dělá. Jaksi by nemělo smysl nedotáhnout celou tuto ochranu do konce a mít v tak nebezpečném prostoru dva různé potenciály. To by pak nebyla zvýšená ochrana pospojováním  (norm)
Navíc v panelákách byly koupelny vytápěny především infratopením a ne radiátory.  Tedy alespoň ty, v kterých jsem se převážně pohyboval a pohybuji. Pak bych ještě dodal že pospojení v kotelně, nebo výměníku by samo o sobě bylo nedostatečné a že se potrubí topení "zemnilo" (pospojovalo) i ve stoupačkách, nebo jednotlivých koupelnách.
Někdy najít bod přizemnění v paneláku, chtělo občas tak trochu detektivní činnost.  o:-) a nejeden RT se u toho řádně zapotí a někdy i umaže  ;)

Milan Hudec:
Honzo já se na pospojení v systému TN C dívám spíše z pohledu paralelního vodiče PEN.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana