Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?

<< < (9/13) > >>

Jaroslav Molák:
Pane Kurko, je to tak. V obyčejném domě, který pravidelně revidují většinou "zavedení revizní technici" se nikdy nic nemůže změnit na technickém stavu. Všechno je O.K.
   Přijdu na revizi a podle předložených revizí mnohdy vidím, že objekt jakoby nerevidoval profesionál. Jsou dokladem tak špatné revize, že nemohu zprávu brát jako relevantní, musím udělat vše znovu téměř v rozsahu revize výchozí.



ACEOF ACES:
Podle mého názoru se může vyskytnout mezi ochranným pospojováním ve stoupačce, spolu s předměty s ním spojenými, a topením nebezpečný potenciálový rozdíl, např. při závadách v sousedních bytech a společných prostorech nebo při zásahu bleskem.

Jan Franěk:
Citace: ACEOF ACES  18.06.2016, 11:42

Podle mého názoru se může vyskytnout mezi ochranným pospojováním ve stoupačce, spolu s předměty s ním spojenými, a topením nebezpečný potenciálový rozdíl, např. při závadách v sousedních bytech a společných prostorech nebo při zásahu bleskem.


Četl jsem to asi třikrát a nehápu.
 :-\
Jak se tam může objevit "potenciálový rozdíl",  když má být všechno spojené se vším? Právě proto se pospojování dělá, aby vše vodivé v dosahu mělo stejný potenciál.  ;)  Aby to tak zůstalo, je potřeba instalaci kontrolovat, včetně kvality pospojení. Od toho přece máme předepsané pravidelné revize a revizní techniky.
Pokud není toto pospojení provedené, třeba z důvodu zkažené rekonstrukce stoupaček v paneláku nebo bytovém domě, tak ano riziko úrazu velmi nepříjemně stoupá.

ACEOF ACES:
Kde je v panelovém domě, spojené topení s ochranným pospojováním?

Milan Hudec:
Citace: ACEOF ACES  20.06.2016, 10:16

Kde je v panelovém domě, spojené topení s ochranným pospojováním?

V kotelně/výměníku.