Autor Téma: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?  (Přečteno 5621 krát)
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« kdy: 09.10.2006, 12:07 »

Mám dům, postavený z bloků pěnového polystyrenu (jakoby dvě desky na několika místech propojené, do dutiny se dá armování a zaleje se to betonem). Vnitřní zeď je tedy z několik cm silného polystyrenu (navrch pak přijde sádrokarton).
   Do toho polystyrenu by se kabely ukládaly velmi snadno, z hlediska ukládání na hořlavé podklady to vyhoví, ale ten kabel je velmi dobře tepelně izolovaný, takže si nejsem jist, co to s ním udělá, až se zatíží naplno.  Myslím si, že dělat kvůli tomu zásuvkové rozvody z CYKY 3x4 je hloupost.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2006, 14:19 »

Osobně jsem přesvědčen, že kabely CYKY 3Cx 2,5 by měly být dostatečné, ale je to spíše otázka pro projektanta. Podle mě to odpovídá refenčnímu způsobu uložení A - "vícežilové kabely uložené přímo v izolační stěně",  počet zatížených vodičů = 2, izolace PVC, max. dovolený proud je uveden 19,5A. Takže bych se toho nebál...  Mrknutí
Čistě prakticky, s kabelem CYKY 3Cx 4 se dost špatně pracuje a do některých typů zásuvek vůbec nejde připojit.
Osobně bych použil kabely CYKY 3Cx 2,5, pokud by to na jištění 16A přece jen nevycházelo, použil bych jističe 13A popř. 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2006, 14:27 »

Ano, přesně jak píše kolega Hasala. Je třeba navrhnout dostatečné množství okruhů. Pak plné zatížení snad ani nehrozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.10.2006, 18:42 »

V polystyrénovýc h stenách sú uložené v rúrkach vodiče AY prakticky vo všetkých panelákoch. A to je v nich použitý pritom horľavý polystyrén. Takže  cestou Al už nepôjdete tak nevidím dôvod to tam dať. Ale bude splniť požiadavku ČSN 33 2000 4-482, čl.482.2. V tom nevidím tiež problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2006, 09:14 »

Pan kolega Hasala to vyjádřil přesně. Pokud chcete podložení normou, je to 33 2000 5 523 ed.2. Vašemu případu odpovídá tab 52-c1 sl.3.
Dovolené zatížení: pro 1,5 je to 14A, pro 2,5 je to 18,5A

Jedno drobné upozornění, pozor na vyp. charakteristik y použitých jističů. 16A jistič sice na první pohled vyhovuje, ale v reálu udrží až 1,45 násobek In. tzn. až 23,5A!

Pokud chcete mít jestotu, doporučuji stejně jako pan kolega Hasala snížit hodnotu předřazených jističů na 13A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 13.10.2006, 15:58 »

Můj názor:
Tam, kde budete předpokládat vysoké zatížení až do 16A (např. kuchyň) - tam veďte kabely v samostatných drážkách - normě o dimenzování vyhovíte, a tam kde to nepředpokládát e (zbytek domu - lampičky, elektronika apod.) si snižte jištění jak to doporučil pan Hasala a můžete vést okruhy společně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.12.2006, 00:47 »

Malé úskalí je jen spojování vedení na a v hořlavém podkladu.
Tedy pozor na provedení odbočných krabic  a vypínačů, aby tomuto požadavku rovněž vyhověly.
S pozdravem J.M.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alexandr Spilka
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 05.12.2006, 17:48 »

Jak vám odpověděl kolega Hasala,tak bych se toho nebál. Stejně celý rozvaděč na plnou hodnotu nezatížíte. Jinak drobné upozornění ,  pohlídejte si uložení instalačních a odbočných krabic do sádrového lůžka a můžete v klidu spát. S pozdravem A.S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno