Osobně jsem přesvědčen, že kabely CYKY 3Cx 2,5 by měly být dostatečné, ale je to spíše otázka pro projektanta. Podle mě to odpovídá refenčnímu způsobu uložení A - "vícežilové kabely uložené přímo v izolační stěně", počet zatížených vodičů = 2, izolace PVC, max. dovolený proud je uveden 19,5A. Takže bych se toho nebál...

Čistě prakticky, s kabelem CYKY 3Cx 4 se dost špatně pracuje a do některých typů zásuvek vůbec nejde připojit.
Osobně bych použil kabely CYKY 3Cx 2,5, pokud by to na jištění 16A přece jen nevycházelo, použil bych jističe 13A popř. 10A.