Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
Jiří Schwarz:
rozvadečOK - to by opravdu mělo být OK (i když je napadnutelné použití jednoho centrálního chrániče, ale to by bylo na úplně jinou diskusi)
rozváděčZměna - tam je problém s ochranným vodičem za chráničem, to je z jistého pohledu ukázka jak to být nesmí
rozváděčNYNÍ - to by mělo být funkční, ale je otázkou jestli obětovat nějakou ochrannou funkci jen proto, že s nějakým spotřebičem je problém.
Pavel Horský:
Citace: Ivan Tichý 10.07.2016, 15:21
Schéma zapojení není problém vyrobit, pakliže o něj někdo korektně požádá. Máte ho v příloze (původní, nalezená změna a jak je to nyní, tj. tři varianty).
Původní - ANO
Nalezená změna - NE (ochranný vodič za chráničem - nepřípustné)
Jak je to nyní - NE (obejít chránič jen proto, že je spotřebič izolačně špatný může jen chorý člověk)
Citace: Ivan Tichý 10.07.2016, 15:21
Pakliže to někdo bere jako provokaci, nemusí to číst, reagovat apod.
Ani nevíte jak se pletete.
Právě čtením některých blbostí zde na diskusním fóru se člověk naučí si dělat rychlý obrázek o pisateli. Reakce je pak jen výsledek myšlenky druhé strany, která samozřejmě s haněním její osoby nesouhlasí a kope kolem sebe. Tak to bohužel chodí. Je to normální.
Ivan Tichý:
(poklona) všem za reakce, myslím, že diskuzi můžeme uzavřít.
Jan Franěk:
Citace: Ivan Tichý 11.07.2016, 19:24
(poklona) všem za reakce, myslím, že diskuzi můžeme uzavřít.
Jen škoda že jsem se jako mnozí další nedočkal nějakého alespoň zjednodušeného nákresu skutečné situace. Osobně se v tom stále dobře neorientuji :-\
Ivan Tichý:
Nechci se dotknout, ale všiml jsem si, že zde někteří kritizují, nadávají, přitom jen neumí koukat anebo číst. Nákres zde je.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana