Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?

<< < (2/14) > >>

Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko  16.05.2016, 16:03

To podle popisu nepochybně provozuje. Pozitivní je, že znalosti má alespoň takové, že v tom tuší průšvih a řeší to.


Ještě to správně vyhodnotit a neprodleně pozvat zkušeného elektrikáře, nebo RT.

Oliver Mička:
 :o
 :o
 :o
Panebože cele zle.!
Neexistuje aby bol PE vodič za rozdelením PEN pripojený na hocijakú N zbernicu ! ( či už cez Fi alebo nie ) Za dalšie PE nesmie byt nikdy spinatelný ! (norm)
Je pekne že to sice riešite ale skúste si pozvať nejakého elektrikára ktorý má v tom jasno a bude vedieť hneď čo a ako.. Lebo toto vypadá na "prúser"

Patrik Mlynar:
Citace: Jiří Schwarz  16.05.2016, 15:27

A teď si nejsem úplně jistý jestli si dobře rozumíte s tazatelem, a vůbec už nejsem přesvědčen o tom, že má tazatel jasno v tom, jaký je rozdíl mezi vodiči PE, PEN a N.
Protože pokud někdo žije v představě, že při vypnutém chrániči je odpojen vodič N a kovová konstrukce sporáku "plave na nedefinovateln ém potenciálu",  tak má buď zásadní nedostatky ve znalostech, nebo provozuje něco velmi nebezpečného!



Pri spravne zapojenom chranici mate pravdu, ale tu je to trosku vtipne zapojene :
PE aj N sporaku su zapojene na N vystup chranica.
Chranic vypne a naozaj cely sporak "plave" - jedine ak by mal napr plynovu hadicu / potrubie, potom by bol zapojeny niekam na cosi podobne PEN.
Nazval by som to "ochrana komplexnym samocinnym odpojenim vsetkych vodicov" :-)

Patrik Mlynar:
Instalacia je nova ? Potom by som rad vedel, aky odbornik dava jeden chranic na cely objekt a este to takto zapoji ?

Zavolajte revizneho technika a po povodnom "majstrovi" ziadajte naklady na uvedenie do bezpecneho stavu.

Václav Třetí:
Pro pův. tazatele: Z principu činnosti proudového chrániče (diferenciální proudový transformátor) vyplývá, že jakmile uzemníte (nebo bude mít svod) vodič N zapojený na výstupu chrániče, dojde k rozdělení proudu mezi vodičem N přes chránič a uzemněním a při dosažení rozdílového proudu chránič vybaví. Takže si nerozsvítíte s největší pravděpodobnos tí ani stolní lampu. Pokud vám instalace přesto funguje, je otázka, zda je sporák např. dobře odizolovaný od země a zda má čerpadlo vůbec vodič PE někam připojený. Další příčinou proč to ještě funguje může být proudový chránič s rozdílovým proudem třeba 300mA nebo vyšším.

Jediné správné řešení zde již padlo, přesto ho zopakuji - opravit spotřebiče a správně zapojit vodiče N a PE. Také je výhodné použít služeb rev. technika, který vám pomůže dohledat všechna chybná místa v instalaci, protože pokud udělal někdo takové prasárny, nelze předpokládat, že je vše ostatní v pořádku.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana