Prosím, je toto zapojení v rozvaděči možné?

<< < (2/3) > >>

Josef Nosek:
Uvedené zapojení nemůže být funkční,  pokud je funkční tak máte špatný chránič, nebo je schéma  špatně  nakreslené. Zel.žlutý vodič musí být připojen na ochranný kolík a modrý na pravou zdířku, je li kolík nahoře. Takhle by to snad nemohl žádný elektrikář zapojit. Zel.žlutý vodič nemůže být zapojen na modrý přívodní N ke chrániči, ale na přípojnici PE.

Milan Karvánek:
Doplním pana Fasulise, ještě jedna chyba - přívod do chrániče nemůže být vodičem N - modrý, ze kterého je posléze odpojem vodič PE - zelený. Pokud je na vstupu TN-C potom před vstupem do chrániče rozdělit PEN na PE + N (u malých rozvodnic se někdy provádí přímo na vstupní svorce chrániče). Pokud je na vstupu TN-S potom N do chrániče a PE na kolíky zásuvek.
U zapojení 3.f. zásuvky připomenu dodržet správné pořadí vodičů (ve směru hod. ručiček) 1-2-3-N-PE

Boris Balej:
 :-[ Za chybu v kresbě 230 V zásuvky se omlouvám, v zásuvce jako takové je zapojení samozřejmě v pořádku.

Boris Balej:
Citace: Milan Karvánek  06.10.2006, 12:25

Doplním pana Fasulise, ještě jedna chyba - přívod do chrániče nemůže být vodičem N - modrý, ze kterého je posléze odpojem vodič PE - zelený. Pokud je na vstupu TN-C potom před vstupem do chrániče rozdělit PEN na PE + N (u malých rozvodnic se někdy provádí přímo na vstupní svorce chrániče). Pokud je na vstupu TN-S potom N do chrániče a PE na kolíky zásuvek.
U zapojení 3.f. zásuvky připomenu dodržet správné pořadí vodičů (ve směru hod. ručiček) 1-2-3-N-PE



Na vstupu je TN-C, a jedná se o malou rozvodnici, kde je PEN rozdělěn na PE + N na svorce vstupu do FI. kde je ta chyba?

Boris Balej:
 :-[ Tady je opravené schéma.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana