Prosím, je toto zapojení v rozvaděči možné?
Boris Balej:
Pohádali se u mě dva elektrikáři, a tak teď nevím, zda ta zásuvka 230 V, která je umístěna venku pro zahradní stroje (sekačka, pila, atd.), je bezpečná. Jeden tvrdí, že mi to takhle fungovat nemůže, a druhý nenašel nic závadného. můžete je prosím rozsoudit, a mě uklidnit?
tady je ten obrázek zapojení.
Daniel Veceřa:
Mě se to zdá být v pořádku, kde by měl být problém?
Boris Balej:
původní tvrzení, toho co tvrdil že to tak fungovat nemůže, je, že kdykoliv zapojím cokoliv na 230 V zásuvku, FI vybaví. Když jsem mu předvedl, že nevybaví, začal tvrdi, že FI je vadný, dále že mě nemůže ochránit a tak dále
Boris Balej:
prý zapojením spotřebiče do zásuvky 230 V rozvážím fáze mezi sebou
Georgis Fasulis:
Zapojení zásuvky 230V je namalováno opravdu špatně. Ochranný (na obrázku zeleně) vodič je připojen na krajní pól zásuvky! Což je chybně. Musí být namalován na kolík (na obr. uprostřed). Ostatní zapojení je v pořádku.