Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?

<< < (2/5) > >>

Jan Alin:
Citace: Oldřich Morávek  11.04.2016, 20:48

Navrhněte postup, jak výrobci dokázat, že je to jeho chyba a rád budu svítidla reklamovat.


Také vím o pár případech. Prokazování je těžké, prostě bych to vracel a prokazování nechal na výrobci. Ať si dojde na místo a testuje co chce, jeho výrobek nesmí ohrozit ostatní výrobky. Zažil jsem takhle vzájemně žeroucí se UPS, výrobce to nakonec dal do pořádku.

Jan Franěk:
Viz třeba toto téma :  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33267.0.html

statusquo:
Citace: Jan Hájek  11.04.2016, 16:25

,  může to být přepětí, nebo si při náběhu vytváří zdroje mezi sebou samy problém.
Pokud je to v hale, šlo by paralelně k stávajícím rozvodů rozhodit ca po 10 m DEHNcord, tady bych asi volil ten nejjednodušší bez signalizace odepnutím zdroje.


Je důležité kde se přepěťovka umístí, jestli u prvního svítidla nebo někde na konci?

Jan Hájek:
Ideální by bylo na začátku linie a pak co max 10 m.

Jan Alin:
Ideální by bylo, kdyby to výrobci montovali do každého svítidla, takhle je to je napravování chyb konstrukce jiného zařízení.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana