Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
sporťák:
Máme u nás na sportovní hale již nějakou dobu nové LED osvětlení. Po nějakém čase přestávají svítidla svítit, ne všechny ale sem tam nějaké. Vždy přijede elektrikář, vymění ve svítidle napájecí zdroj a zase svítí.
Z diskuzí s nim vyplynulo, že napájecí zdroje odcházejí vlivem vstupního přepětí na zdroji. Používají ve svítidle zdroje: Meawell HLG-150H-42, prý mají vstupní napětí až do výše 305VAC.
Je to nová hala a taky elektroinstala ce je kompletně nová, projektant taky počítal s tím,že v hale budou nové LED svítidla.
Nevím jestli to může hrát roli, ale kousek od haly je trafostanice.
Jan Hájek:
, může to být přepětí, nebo si při náběhu vytváří zdroje mezi sebou samy problém.
Pokud je to v hale, šlo by paralelně k stávajícím rozvodů rozhodit ca po 10 m DEHNcord, tady bych asi volil ten nejjednodušší bez signalizace odepnutím zdroje.
Oldřich Morávek:
Spínací zdroje v linkách svítidel si mezi sebou vytvářejí vzájemné rušení, které dosahuje v některých případech dost výrazné přepěťové špičky.
Zkuste Honzovu radu. Mělo by vám to pomoc.
Jan Alin:
Pokud přepětí a vzájemné vyvražďování sebe sama vytvářejí přímo zdroje samotné, není přesně tohle případ na reklamaci a požadování odstranění problému od výrobce?
Oldřich Morávek:
Výrobce testoval ve zkušebně jediný spínaný zdroj.
Skupina SZ, produkujících do vedení nezanedbatelno u složku vyšších harmonických, na lince o určité impedanci se už bohužel chová jinak.
Obdobný problém řeším se svítidly několika renomovaných výrobců.
Navrhněte postup, jak výrobci dokázat, že je to jeho chyba a rád budu svítidla reklamovat.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana