Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?

(1/3) > >>

Miroslav ROSENBAUM:
Lze takto zapojený oddělovací TR prodávat?
Dle ČSN 332000-4-41 nelze spojovat v žádném bodě primár a sekundár TR.
Sekundární strama nesmí být spojena s PE.

Jirka Š. Svejkovský:
Já na štítku vidím 3NPE 50Hz 400/230V/TN-S. To, že je tam trafo ještě neznamená, že se jedná o ochranu elektrickým oddělením. Ovšem pak mi uniká důvod použití tohoto trafa.

Jiří Schwarz:
Při požadavcích aktuálně platných norem na PEN vodič a na uzemnění sítě TN je to úplně špatně!

Aleš Dobrovolný:
Citace: Jiří Schwarz  06.04.2016, 16:59

Při požadavcích aktuálně platných norem na PEN vodič a na uzemnění sítě TN je to úplně špatně!

Kde tam vidíte PEN?

František Šohajda:
Má to ručku....čili na nošení....bude to asi jako oddělovací trafo.....
A co ta značka vedle CE ?
Na sekundáru je asi dvojitá svorka a zžl. tam nemá co dělat ! jinak zapojeno dobře ! ;D
Pokud jsou svorky samostatné, může tam být stínění (prim-sek) zapojeno na PE !
Pak je to dobře.... ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana