Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 17.03.2016, 23:20 »

Rozvaděč v TN, nasazen svodič třídy I+II.
Jeden z vývodů napájí technologii v TT s oddálenou zemí.
Je nutno pro tuto zopakovat třídu I nebo stačí nasadit třídu II?
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.03.2016, 09:54 »

Co to je ta oddálená zem? Jaké hranice zón překračuje ta síť TT a jaké ta "oddálená zem"?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.03.2016, 10:14 »

Milane, to je  to co jsme řešili cca měsíc zpět po telefonu?
Můj názor znáš, vyrovnat potenciál i s "druhou" zemí = T1+2.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.03.2016, 12:35 »

Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.03.2016, 16:03 »

Jestliže je to na 2 zemních potenciálech vzdálených desítky metrů, tak pokud je preferována maximální ochrana dosažitelná za přijatelné náklady, tak já jsem jednoznačně pro "zopakování" T1 + T2

 
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.03.2016, 21:57 »

Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.
Tím spíš....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2016, 22:07 »

Zopakovat a vyrovnat potenciál vůči lokální zemi.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.03.2016, 23:40 »

A to platí o obou koncích.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.03.2016, 23:56 »

Jj díky.
Souhlasím potřeboval jsem si utvrdit svoje úvahy.