Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?

(1/3) > >>

David Cekan:


Resim problem s vybavenim podruzneho jistice 1x10A, char. B v bytovem zasuvkovem rozvodu AYKY3x2,5.
Pri zapnuti vysavace prikon 2kW jistic vybavi.
Je mozne a bezpecne pro takovy rozvod osadit jistic s char. C?
Hlavni jistic je B3x25A.

Patrik Dedík:
Mate tam skutocne AYKY 3x2,5? Alebo je to med.  Vacsinou v bytoch, ktorych byval hlinik boli 2 vodicove a kes vy mate 3 vodice tak si myslim, ze je to med. Ak by to bola med dal by som istic B16/1. Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.

Jiří Schwarz:
Netuším jaké parametry má síť v zásuvce, takže bych nebyl tak odvážný, abych někomu na dálku radil změnu charakteristik y nebo navýšení hodnoty jističe.

Zdeněk Friedrich:
Citace: Patrik Dedík  13.03.2016, 20:08

Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.

Důvod?

Patrik Dedík:
Citace: Zdeněk Friedrich  13.03.2016, 21:45

Důvod?

Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristik u a je motoricky.