Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 25.02.2016, 23:17
V zásadě ano díky odlišné topologii traf.
Pak je zde zajímavější důvod a to réva, některé odrůdy nesnášejí potulný proud z přizemňování PEN.
To je zajímavá myšlenka, protože kolega má chalupu u Prostějová a od doby, kdy jsme mu udělali na chalupě hromosvod, tak tvrdí, že mu víno nějak hodně rodí.....aasi ty jímače se svodem přivádějí sluneční energií ke kořenům....
Jaroslav Hasala:
Na JM se je toto stále celkem běžné.
Typicky to bývají tzv. "družstevní bytovky" - bytové domy vybudované původně pro zaměstnance zemědělských družstev, někde na vesnicích.
Použití centrálních proudových chráničů souvisí samozřejmě se sítěmi TT.
Obvykle se používaly proudové chrániče 300 nebo 500 mA.
Je poměrně obtížné v tomto hledat závadu, nicméně jde to - rozdělit na části, odpojit (fáze je obvykle možné vypnout jističem nebo hlavním vypínačem, N vodič je nutné odpojit), zkoušet jednotlivě.
Primárně bych se zaměřil na izolační stavy N - PE.
Jan BK:
Pánové díky všem za názory, rozvaděče jsou velké plechové skříně cca 1x 2 metry, vždy pro 6 bytů, rozděleny na dvě části (zaplombovaná a nezaplombovaná), kde jsou elektroměry, hlavní jističe bytů, jističe od společných prostor, zvonkové trafo, časový spínač chodby atd. V bytě má každý jen 4 jističe - 2x zásuvka, 2x světlo a jsu umístěny na zdi, všechny jističe jsou starý černý, dráty již všechny v mědi a PVC.
Takže to vidím tak jak p. Rotrekl, zavolat elektrikáře, nechat udělat projekt a zrekonstruovat . Do hlavního rozvaděče v domě, kde jsou hodiny a hlavní pojistky od bytů dodat ke každému hlavnímu bytovému jističi ve sklepě i chránič (samozřejmě vyměnit jističe za nové). Dodávat chrániče k pojistkám v bytě je asi přes nájemníky (majitele bytů) neprůchozí. A tím i současně předělat na síť TN. Doporučujete to tedy takto?? Jinak na jeden z předchozích dotazů ano je tam fičko 300 mA, a vedle fíčka velký hlavní vypínač, ale ten jsme za posledních X let ani jednou nepotřebovali použít.
Jaroslav Hasala:
V současné době jsou už téměř všude sítě TN, instalace přizpůsobená pro sítě TT nemá tedy žádný zvláštní význam.
Sítě TT dožívají snad už jen v nějakých zapadlých vesničkách, obvykle také jen nějaká část, nějaká dlouhá, samostatná větev. Typicky je to také ještě na dřevěných sloupech.
ACEOF ACES:
Přesto, že je elektroměrový rozvaděč váš, tak se zásahem do něj můžete dostat do konfliktu s distributorem elektrické energie.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana