Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?

(1/3) > >>

Libor Volf:
Dle ČSN 332000-7-701 ed.2 tam nemůže být ani zásuvka s IP44. Uvažuju o připojení kabelu od spirály napevno do zapuštěné instalační krabice s min. IP 44 a řízení ohřevu prostorovým termostatem mimo zónu 2. Poraďte. Díky.

Patrik Dedík:
1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA.
2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA. Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.

Jiří Schwarz:
Bez chrániče v koupelně?
To bych od "elektrikáře" nečekal.
Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ?
My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování

Patrik Dedík:
Citace: Jiří Schwarz  23.02.2016, 13:49

Bez chrániče v koupelně?
To bych od "elektrikáře" nečekal.
Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ?
My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování

A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie

Patrik Dedík:
Citace: Patrik Dedík  23.02.2016, 13:29

1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA.
2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA.  Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana