Ochrání svodič přepětí třídy T1+T2 Eaton SPB-12/280 dům před bleskem?

<< < (6/6)

Richard Bako:
Citace: Jiří Schwarz  29.01.2016, 13:12

Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.

ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz  ;) a posluzi aj pri merani...

Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  29.01.2016, 14:57

Je tam jiskřiště radax.

Jsem říkal, že je tam něco co umí svést malý špičky. Že je to to "chytrý" jiskřiště RADAX jsem nevěděl.

Pavel Horský:
Citace: Richard Bako  29.01.2016, 15:33

ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz  ;) a posluzi aj pri merani...


To máte pravdu, maximálně poslouží při měření, že si mohu svodiče odepnout.
Jinak je tam spíše ke škodě než k užitku........ ..viz doporučení v katalogu DEHN.

Maroš Klein:
Citace: Lukáš Rotrekl  29.01.2016, 14:26

? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnos t, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?  

Ako si to presne ošetrí, to vám ja za neho nepoviem. Distribútor si ale tiež chráni svoj majetok pred bleskom, je to prirodzené. Má tam napríklad nie najlacnejšie elektromery v odberných miestach, kde si prípojku nechráni takmer nikto.
Zvodiče sa v distribučnej sieti nn zvyknú montovať napríklad pri trafe alebo prechode vzduch zem, miesta a spôsob si už posúdi vlastník sám. V káblových RIS ich nehľadajte.
Skúste priamo technické oddelenie vášho distribútora, alebo literatúru.

Wolfgang Marks II:
Drobná poznámka jedná se o svodič přepětí, tudíž nemusí vám dům ochránit. Blízkost úderu blesku není v tomto případě rozhodující. Kolegové vás upozorňují na další detaily.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana