Autor Téma: jak jistit autotransformátor?  (Přečteno 4069 krát)
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 18.09.2006, 11:28 »

 poklona
mohl by mi někdo poradit zdda je lepší jistit obvod sběrače u autotrafa pojistkou nebo jističem? Jedná se o typ ESS110 (0-230V/10A)...jakou hodnotu by měla mít pojistka(jistič) a jaké má být její provedení?

 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 18:44 »

Nikdo neví?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Merick Kir
*
Offline Offline



Osobní profil, osobní pohled ...


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 22:34 »

V diskuzích se máte podle pravidel přihlašovat jménema příjmením.  Pravděpodobně vaše vyjadřovací schopnosti nepodaly patřičný výklad problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Soukromý profil ...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 22:41 »

Všechna indukční zařízení, včetně transformátorů, se jistí jistícími prvky s vyšší hodnotou vypínacího proudu.
Při použití pojistky, je nutné použít pojistku tkz. zpožděnou pro motory (zpožděné = šnek nebo T) a při použití jističe, je nutné volit charakteristik u C nebo D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.09.2006, 10:58 »

Omlouvám se, ale nevím jak to jméno teď změnit...

A  poklona  za radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 21 dotazů.