Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
Miroslav Brabenec:
Naposledy se vracím k diskutovanému problému. Připojuji relevatní fotografie sloupové trafostanice.
Popis:
Zhruba 20m od mého stavebního pozemku, se nachází sloupová trafostanice, kvůli zásobování nové zástavby a rybníku, přes který jdou dráty. Trafostanice je na obecním pozemku a jejím provozovatele je EON. Sloupová trafostanice vydává nepřetržitý brum, který i přes vzdálenost je slyšet na mém pozemku. Možná se na to dá zvyknout, ale to neplánuji. Do domu investuji nemalé prostředky a riziko, že se bude zvuk zhoršovat existuje.
Otázka:
Sloupová trafostanice zřejmě nepřekračuje hygienické limity. I kdyby ano, nechci se spoléhat na výměnu s tím, že za 5 let se "brum" znovu objeví. Domnívám se, že je to vlastnost každého transformátoru .
Jak mám požádat o odhlučnění na vlastní náklady? Nechci stavět domeček (drahé a nereálné), přemýšlím o nějaké ocelové desce ve tvaru L, která by s patřičným odstupem zakryla pasivní chlazení tranformátoru z alespoň dvou stran apod. budu rád za návrhy a možnosti.
Jsem ochoten investovat do rekonstrukce vlastní prostředky, dejme tomu 100 - 150 000 Kč.
Koho požádat, o co požádat, jak formulovat a jak urychlit realizaci?
Všechny fotografie zde: https://goo.gl/photos/x5BbEQWGV4KAt6Ad9
Můj pozemek je nad tím oranžovým domkem.
Vít Rotrekl:
Napadá mě, postavit na hranici svého pozemku protihlukovou stěnu :)
Možná by stačily nějaké husté jehličnany. Jen to bude chvíli trvat než vyrostou
Jan Bocek:
Vypadá to, že v obci Cejle je toto trafo i s přípojkou nové.
Může zcela nezatížené trafo tohoto provedení vrčet?
Ptám se zde odborníku, protože jsem revidoval zatím málo takových
konzolových transformátorů, ale nevšiml jsem si nějakého brumu, který by byl slyšet.
Slyšel jsem průmyslové trafa bručet při větším zatížení, ale u olejových traf ?
Správně provedený transformátor a dobře instalovaný nemá co bručet a nic neuslyšíte ani metr od něj. Je zapotřebí odstranit příčinu.
Osobně bych zašel do služebny EONu v dané lokalitě, nevím zdá je to Pelhřimov, anebo Jihlava a osobně bych to s techniky projednával. Případně vzít nějakého delegáta, který tuto problematiku dobře zná. Věřím, že vám někdo i místní zde na Elektrice pomůže.
Jiří_Hrubý:
Těžko říct, jestli je trafo nové, nebo repaska, která se občas nepovede a volnější plechy "rachtají".
Existují trafa s nízkou hlučností ca do 30dB v 1m, ale někdo je tak citlivý, že uslyší i to.
Ta fotka trafa, ač ne moc čitelná, naznačuje, že trafo asi není na antivibračních podložkách. Nedává se na ně vždy, ale taková podložka pod kolečka omezí přenos vibrací do konzoloviny, která může působit jako zesilovač.
Jan Bocek:
To jsem měl přesně na myslí, tou řádnou instalaci.
Měly by tam být instalované silenblocky, ale neznám tyto
technologické předpisy ve které PNE to je.
Výrobce by měl uvádět v parametrech i tu hlučnost v dB/m.
30dB je slušná hodnota ....to mají PC
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana