Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
František Šohajda:
Byl jsem na školení elektro, přednášel tam jeden primař ARO velké nemocnice a ten ukazoval dokumenty ze světového sympozia záchranářů z celého světa, všimnul jsem si
jedné zajímavé věci, počet osob usmrcených v celém světě za rok vykazovala tato světová organizace resuscitace na 1000 osob! Což je úplně nula celá nula procent vůči
dalším "smrtím" z jiných příčin...Těch 1000 lidí je z příčin úderu blesku!
Myslím si že toto číslo bude hodně přesné!
Tito lékaři toto číslo uvádějí jako velmi nízké- skoro žádné na počet obyvatel celé země!
Mirek Čech:
Někde tady padlo tuším že v úvodní videoukázce že provozovat ESE je v rozporu se zákonem či na podání trestního oznámení, ale nemůžu si pomoci ať se podívám kam se podívám tak na většině obchodních center aktivní hromosvody.
Nechápu kde je potom chyba tak pokud mi stavba řádnou kolaudací projde a nebo ne ,ještě takový typ budovy kde se shromažďují lidé tak provoz ESE bude asi v pořádku.
Nevidím do norem ani je nestuduji ale jen se dívám kolem sebe....
novy2:
Citace: Mirek Čech 10.11.2015, 18:38
Někde tady padlo tuším že v úvodní videoukázce že provozovat ESE je v rozporu se zákonem či na podání trestního oznámení, ale nemůžu si pomoci ať se podívám kam se podívám tak na většině obchodních center aktivní hromosvody.
Nechápu kde je potom chyba tak pokud mi stavba řádnou kolaudací projde a nebo ne ,ještě takový typ budovy kde se shromažďují lidé tak provoz ESE bude asi v pořádku.
Nevidím do norem ani je nestuduji ale jen se dívám kolem sebe....
Keď neveríte slovám tu diskutujúcich, že ste v ohrození počas búrky v obchodnom centre s ESE, môžete požiadať o vysvetlenie a posúdenie príslušný kontrolný orgán. (norm)
Mirek Čech:
Citace: novy2 10.11.2015, 19:13
Keď neveríte slovám tu diskutujúcich, že ste v ohrození počas búrky v obchodnom centre s ESE, môžete požiadať o vysvetlenie a posúdenie príslušný kontrolný orgán. (norm)
neříkám že nevěřím..... názor fundovaného odborníka je pro mne směrodatný ale přijde mi že pravda je asi někde uprostřed.
Je tedy pravdou že co jsem tak pochopil tak sami Francouzi v tom nemají jasno
Jiří Adamec 65:
Citace: Mirek Čech 10.11.2015, 18:38
Někde tady padlo tuším že v úvodní videoukázce že provozovat ESE je v rozporu se zákonem či na podání trestního oznámení, ale nemůžu si pomoci ať se podívám kam se podívám tak na většině obchodních center aktivní hromosvody.
Nechápu kde je potom chyba tak pokud mi stavba řádnou kolaudací projde a nebo ne ,ještě takový typ budovy kde se shromažďují lidé tak provoz ESE bude asi v pořádku.
Nevidím do norem ani je nestuduji ale jen se dívám kolem sebe....
Ono je to asi opravdu těžké. Dnes jsem viděl elektroinstala ci objektu skladu, který prošel "řádnou" kolaudací před třemi lety. Projekt bylo mé dílo, takže vím co bylo yyprojektováno . V průběhu realizace byly mimo jiné provedeny tyto změny: Hlavní rozvaděč objektu napájený TN-C byl přeložen z chodby do skladu - ve skladu je BE2N1 – nebezpečí požáru hořlavých hmot - je tam hezky obklopený papírovým zboží, svítidla 4x49W s optickým reflektorem - hlubokozářičem pro osvětlení skladových uliček ve výšce cca 10m nahrazeny obyč. průmyslovým svítidlem 2x36W ve stejném počtu. A na závěr mi bylo prozrazeno, že svody hromosvodu jsou udělány krásně skrytě - volně uložený drát ve spáře mezi sendvičovými panely s polystyrenem. To vše dovršeno anténou PCO osazenou na vrchu požárního žebříku - nejvyššího bodu objektu s plochou střechou. Samozřejmě u té antény není žádný jímač a o přepěťovce si nechme zdát.
O těch změnách jsem samozřejmě nevěděl. Jen mi bylo tehdy od investora a generálního dodavatele vzkázáno, že jsem v PD měl drahé zbytečnosti a už o mé služby nestojí. Mají prý vlastního specialistu.
Když je možné tohle protlačit kolaudací, tak pak asi lze ledaco.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana