Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
Petr M:
Souhlasím s řešením 5x2.5 pro desku a 3x2.5 pro troubu. Už jsem viděl i řešení, že trouba byla ovládaná z desky a napájená z jednoho 3f přívodu a 3x2.5 byl nevyužitý, ale doma mám 6.5kW desku s napájením 3f a 2kW horkovzdušnou troubu extra...
Obecně je rozumný pro kuchyň (mimo světel) tahat:
5x2.5 varná deska
5x2.5 průtokáč, pokud není jiný zdroj teplé vody (dají se z toho využít i tři žíly pro malý bojler, narvat případně 3f do 3x2.5 je blbost)
3x2.5 trouba
3x2.5 myčka
3x2.5 pračka, pokud si ji někdo dá z nějakýho nelogickýho důvodu do kuchyně
3x2.5 zásuvky na lince
3x2.5 lednice + mrazák (ne kvůli příkonu, ale kvůli možnosti vypnout všechno ostatní při odjezdu)
Vše s chráničem 30mA
Petr M:
[quote author=Mirek Kratochvíl link=topic=33853.msg264601#msg264601
Můj dotaz se týkal toho, jestli je košer do krabice řekněme KO 100 natáhnout 3 fáze a od jedné z těch fází udělat odbočku do KU 68 pro zásuvku na troubu.
[/quote]
Není to košer, za tohle řešení bych si musel nafackovat. A to hned ze tří důvodů:
1) Sdružený obvod je docela problematický. Společný N pro spotřebiče na jedné fázi znamená při jeho přerušení zajištěnou smrt spotřebičů.
2) Pokud to takto uděláte, nebude jedna fáze k dispozici a nemůžete pak koupit desku na 3x230V. A kdo ví, jaký bude za pár let výběr, že...
3) I kdyby tam byla nevyužitá 3x2.5 a trouba napájená z desky, tipl by jste si před 20-30 lety, že bude potřeba vývod na myčku? Stejně tak nevíme, co bude za 15 let.
A když bude v budoucnu potřeba, je levnější mít teď předchystaný kabel za 15-20Kč/m, než za pět let ten samý kabel kupovat za 18-25Kč/m a ještě platit zedníka, malovat a uklízet dům...
Martin Hroudný:
Dnes se nechá stáhnout návod pro každý vybraný spotřebič z internetu, a v něm je obvykle uvedena hodnota nutného jištění a i připojovací svorkovnice. Z toho lze pak vyvodit co a jak je pro co potřeba.
Vít Rotrekl:
Myslím, že na tohle téma, už bylo popsnáno několik GB stránek :)
Osobně to projektuju tak, že se dá 3x2,5 pro troubu a 5x2,5 pro varnou desku. Jestli se jeden z těch přívodů nevyužije, tak furt lepší, než kdyby za 5 let ten jeden chyběl.
Milan Hudec:
Ještě bych tam dotáhl desítečku zelenožlutou, některé typy těchto spotřebičů mají solo zemní svorku kam rozhodně nepatří klema z přitažené dvaapůlky, navíc je celkem vhodné řešit kovovou plynovou hadici obchozí cestou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana