Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2015, 10:06 » |
|
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Ano +/- 10% je v toleranci. Pokud by s tím byly problémy, zkuste požádat o nápravu. Otázka je jaká je to lokalita. Já se s tím setkal jednou na nové lokalitě, že večer, když utichl stavební ruch na okolních stavbách, tak centrální vysavač s ochranou proti přepětí (nevím, jestli proto existuje nějaký výraz, ale správnější by se mě zdál "nadpětí") se prostě odstavil od sítě. Situaci vyřešila 25m prodlužka, přes kterou se CV připojil a která stačila na sražení napětí abych ochrana nereagovala. Po cca 3 měsících, kdy už se do lokality nastěhovalo více lidí problém zmizel... PS. Nedá mi to.. Na ČEZu pracují jen ženy? 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2015, 11:20 » |
|
Všechny spotřebiče označené na štítku 230V by měly bez nebezpečí poškození vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu napájecího napětí 207 až 253V. Pozor ovšem u starších spotřebičů označených 220V, tam je horní hranice 242V.
Dodržet přesně 230V pro všechny odběratele je technicky nemožné, proto je stanoveno nějaké toleranční pole, ve kterém musí být provozována síť a co musí být spotřebiče schopné vydržet. Těch +/-10% jsou tolerance mezní, za ně by se napětí dostat již nemělo a pokud se tak stane, je to již porucha. Běžně by však mělo být napětí sítě udržováno v tolerančním poli +/-5%, takže by nemělo být problém používat i staré spotřebiče na určené 220V.
Velice ovšem záleží, jakým měřícím přístrojem se měří, přístroje určené pro použití v elektronice nejsou pro tyto účely vhodné a přístroje pro hobby použití vykazují velké chyby při měření na střídavých rozsazích - diskusi na toto téma zde najdete pomocí vyhledávače.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.09.2015, 10:27 » |
|
...nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec... Jak které. Jsou dvě základní konstrukční provedení LED "žárovek" na síťové napětí. a) "kukuřice" - desítky malých LEDek (cca po 0,1 W) v sérii, napájené přes srážecí kondenzátor. Ty na mírné přepětí moc citlivé nejsou - jenom se jim trochu zkracuje životnost v důsledku vyšší proudové zátěže. b) "reflektor" - několik výkonných LEDek (cca po 1 W) napájených z měniče. Ty jsou na přepětí citlivé úplně stejně, jako kompaktní zářivky. Při překročení cca 240 V může následovat rychlá smrt (pokud nejsou např. na napětí v rozsahu 90-260 V).
|

image.jpg (91.15 KB, 800x800 - prohlédnuto 419 krát.)

image.jpg (118.89 KB, 1024x1024 - prohlédnuto 389 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|