4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?

<< < (2/5) > >>

MrPeter:
Citace: Milan Hudec  15.07.2015, 20:35

...nelze odpovědět zda má hezčí káču zrzka či bruneta nelze odpovědět na tohle

Podle rčení "Čím rezavější střecha, tím vlhčí sklep" není o tom nutné douze polemizovat ;D


Kabel samozřejmě dle projektu = místních podmínek. ČEZ pravděpodobně natáhnul "čtyřdrát".

Jiří Černých:
Projekt nemáme, zatím jsme totiž připojeni na staré vedení ČEZ. Na nový kabel, co položila ČEZ distribuce před 8 lety se teprve budeme napojovat, budeme předělávat i elektroměrovou skříň.
Vím, že se to tu již probíralo, avšak překvapilo mě, že ve schématu je v elektroměrové skříni proudový chránič. Stávající vedení máme od elektroměru k domu TN-C. Ale kdyby byl distribuční kabel firmy ČEZ 5 ti žilový, tak bych pokračoval od elektroměru taky 5ti žilovým.

Jiří Zapotučný:
Ty schémata co tu ukazujete, nejsou z Připojovacích podmínek ČEZ, ale schémata nějakého podružného měření. Na Vašem místě bych si zavolal elektrofirmu z Vašeho okolí a ta zařídí vše potřebné.

Tomáš Žabka:
Nevím co řešíte, norma říká minimální průřez PEN (síť TN-C) ten je 10mm2 Cu a 16mm2 Al, ČEZ k vám do smyčkovací a nebo koncové skříně dotáhl něco 4x na to připojí elektrikář elektroměr od elektroměru valíte k sobě do rozvaděče to jestli kabel 4x a nebo 5x záleží co zvolí projektant, kabel 5x6(30mm2 Cu) bude levnější, ale bude mít větší úbytek napětí, pokud to bude daleko budete hodně platit za ztráty, kabel 4x10(40mm2 Cu) bude dražší, ale bude mít menší úbytek napětí a tedy menší ztráty. To co píši je jen jedno z hledisek, další věc je např. jáký budete mít nasmlouvaný jistič atd. Takže najděte si projektanta a ten sváma probere všechny okolnosti (ekonomické a také technické) a pomůže vám vybrat vhodný kabel pro vaše připojení.

Jen pro info TN-C-S L, L, L, N, PE (5x) a TN-C L, L, L, PEN (4x)

Jiří Černých:
Takže situace je už jasná, budu se řídit schématem od firmy ČEZ vydaným v tomto roce. Vzhledem k tomu, že máme dvoutarif, třífázový přívod, akumulačky 6kW, bojler 2 kW, tak schémátko musí být takovéto.
Je tam také vidět, že distribuce ČEZ používá silové zemní kabely čtyřvodičové PEN. Koupím tedy čtyřvodičový přívod k domku a v domku se rozdělí PEN na PE+N a od této části už je to TN-S.

takže otázka je vyřešena

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana