Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?

(1/3) > >>

PavlaM:


Sporák se sklokeramickou deskou v paneláku se již řešil, ale je tu ještě další varianta.

Hlavní 1f jistič do bytu 25A, jistič ke sporáku 16A.
Je to k neuvěření, ale tento sporák  byl po předchozích majitelích připojen na prodlužovák 3x1,5A a přes zásuvku!
Jistič vypadl jen 2x za rok při používání 3 plotýnek a trouby současně až při připojení varné konvice k tomu, která byla shodou okolností také na stejné větvi na tentýž 16A jistič.

Sporák Electrolux, má celkový příkon 7,9kW.
Byt je po rekonstrukci a do kuchyně vedou 3 kabely 3x2,5mm2.
Dva z nich jsou nevyužité, protože se počítalo s myčkou, která zde není a jeden asi do rezervy navíc.

Výrobce sporáku uvádí v manuálu připojení kabelem 4x6mm2.
Jak tedy z toho ven ...
Bylo by možné zapojit dva kabely 3x2,5mm2 každou žilou paralelně, aby se posílil průřez přívodu na jeden jistič 16A?
Přijde mi toto vhodnější, než zapojit sporák dvoufázově každým kabelem k samostatnému jističi (tedy 2x16A),  protože by docházelo k vypadávání hlavního jističe.

Jiří Schwarz:
Já mám asi "okno z toho horka",  protožer některé věci nechápu:
- doporuční 4x 6mm2 - to by mě zajímalo kdo a kdy tohle doporučení vydal, když je již téměř 20 let požadavek na PEN vodič minimálně 10mm2 Cu
- okruhy s kabelem 3x 2,5mm2 se "za běžných okolností" jistí jističem 16A, proč tam dávat 2 kabely pralelně?
- kdyby se daly 2 samostatné jističe pro 2 samostatné okruhy, padal by hlavní jistič? A on nepadá když je "celý sporák" připojen přes jeden okruhový jistič?

Tak zmatečné téma asi na dálku zodpovědně nevyřešíme...

PavlaMat:
Teď zase nechápu já. Do svorek sporáku se 3x10mm2 zcela jistě nevejde. Soudruhům v německu, je asi tak velký průřez ukradený......

Jedná se o sporák Electrolux EKV 5600. Sporák je stáří asi 6 let. Sporák lze zapojit na jednu, dvě i tři fáze. Do bytu vede jen jedna fáze a nebude tomu jinak. Na stránkách výrobce je návod k instalaci, ale nejde vložit odkaz, musí se přes formulář:  http://www.electrolux.cz/Support/Manuals/ 

Tak znovu:  Jednofázový jistič hlavní do bytu 25 A (na chodbě),  jistič okruhu 16 A (v předsíni). Předepsaný pohyblivý přívod ke sporáku 3x 6mm2, nebo dvojfázově 4x4mm2. Přívod z předsíně do kuchyně. 3x2,5 mm2 a jsou tam takové 3 kabely, z toho 2 nevyužité.

současná varianta(nutno změnit): 25A,  16A  3x2,5mm2  zásuvka, prodlužovák 3x1,5mm2. po jednom kabelu (to je asi dost na hranici zatížení kabelu, a daleko za možnostmi prodlužováku, ne?)

druhá varianta: 25A, 16A  3x2,5mm2 krabice, pohyblivý přívod 3x6mm2 (to je asi druhé nejhorší řešení, ne ?)

třetí varianta:  25 A,  16A  3x2,5mm2, ale dva paralelně, dále pohyblivý přívod 3x6mm2 (to je asi o něco lepší, ne ?)

čtvrtá varianta: 25A,  16A + 16A ale stále na jedné fázi ! (rozdělení sporáku na 2 okruhy)  dva kabely 3x2,5 mm2, každý pro jeden jistič v předsíni, pohyblivý přívod 4x4mm2 ( při plném zatížení bude padat i jistič na chodbě, ne?)  Doposud nepadá hlavní jistič, protože běží obvykle 3 plotýnky a trouba a čtvrtá plotýnka je většinou vypnutá. Když se zapojí do 2 okruhů, bude na řadě k vypadnutí rovnou hlavní jistič 25A ,  protože oba dva 16A (16+16= 32 a to je víc, než 25),  to spíše hlavní jistič nevydrží, no není to tak ?

Je možné použít třetí variantu

Pátá varianta neexistuje, kopat celý byt a dávat jiný kabel se dávat nebude!
Srozumitelněji to již nejde napsat.  :)

Vít Rotrekl:
Řešení s použitím dvou paralelních 3x2,5mm, s jištěním 1x20A, by asi šlo použít. Určitě, ale ne tak aby byl každý vodič na jiném jističi. A další předpoklad, je ten, aby ty dva paralelní kabely měly stejnou délku - tedy stejný odpor, tak aby šla zátěž rovnoměrně po obou kabelech. Kabely zakončit v krabici a z ní pokračovat kabelem 3x6mm. Toto řešení bych asi dokázal zkousnout, když bude vše náležitě zaznačeno v dokumentaci a schematu rozvaděče.
Otázkou je, jak má výrobce ošetřený maximální odběr při jednofázovém připojení. Protože je více než pravděpodobné, že když by jel sporák na plný výkon, tedy těch 7,9kW => 34,5A, jak dlouho by to ten jistič vydržel. Ale na druhou stranu, jaká je pravděpodobnos t, že pojede sporák na plný výkon, že...

Jan Franěk:
Citace: PavlaMat  29.06.2015, 19:37

Teď zase nechápu já. Do svorek sporáku se 3x10mm2 zcela jistě nevejde. Soudruhům v německu, je asi tak velký průřez ukradený......


Minimální dovolený průřez vodiče PEN, je 10mmm. Protože jste nesprávně napsal 4x6mm, bez určení barev vodičů, tedy kolega předpokládal, že jde o 4Bx6mmm. Kabel CYKY 4Cx6 mmm, nepatří mezi běžné kabely. To spíš 5Cx6mmm. Tak proto.

Citace: Vít Rotrekl  29.06.2015, 20:27

Ale na druhou stranu, jaká je pravděpodobnos t, že pojede sporák na plný výkon, že...


V některých domácnostech velmi vysoká. U nás není problém vařit na 2-3 plotýnkách, spolu s pečením v troubě.  Netvrdím že každý den, ale jistě pomalu každý víkend. Jsme 5ti členná rodina.
Tam, kde se především ohřívá, nebo dělají pouze jednoduchá jídla, namísto klasické České kuchyně, to jistě nebude problém.

Něco ohledně paralelního zapojení  kabelů, se můžete dočíst v tomto zajímavém článku.
http://www.in-el.cz/?t=205&p=100297