Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
Martin P:
Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.
Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.
Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat).
Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W), lednice kombi (200W), mikrovlnná trouba (2400W), Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum.
Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka.
V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám), 2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů.
Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Kastner Lubomír:
Jediné co vám bude chybět je hodně štěstí a trochu času než vyhoříte. Takhle by neriskoval ani kaskadér.
Zdeněk Friedrich:
Z popisu situace si dovolím tvrdiCitace: Martin P 02.05.2015, 18:45
Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Z vašeho popisu situace je jednoznačné, že krom "vzorce pro výpočet" nerozumíte v elektrice ničemu, a proto vám bez invektiv radím, pozvěte si elektrikáře.
Vít Rotrekl:
Citace: Martin P 02.05.2015, 18:45
...samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat...
Citace: Martin P 02.05.2015, 18:45
chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Budete v TV až to chytne :) CYKY 3x2,5 má sice proudovou zatižitelnost 38A, jak píšete, ale už jste si nepřečetl, že je to kolonka pro uložení v zemi. Pravděpodobně ani netušíte, že existuje jistá ČSN 33 2130, která je takovou jakousi "kuchařkou" pro provedení instalací v bytě/RD.
To co se snažíte vyrobit odporuje snad úplně všemu, včetně zdravého rozumu.
František Janeček:
Citace: Martin P 02.05.2015, 18:45
Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.
Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.
Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat).
Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W), lednice kombi (200W), mikrovlnná trouba (2400W), Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum.
Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka.
V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám), 2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů.
Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Aprila bylo už před měsícem.Ale zasmát se mohu i dnes. :D :D :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana