Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
Lukáš Rotrekl:
Včera jsem se dostal na dům, který je podle všeho napojen "T" spojkou. (Ano ani to nemám zatím 100% potvrzené.
Napojeno nějakou 25 AYKY, asi 50m od kmenového vedení je umístěn elektroměrový rozvaděč, kde kabel končí na pojistkách. Po vytažení pojistek zjišťuju na přívodu:
2x fáze naprosto bez problémů, fázové napětí 235V, smyčka 0,35Ohm.
1x fáze, napětí cca 135V, měřeno jen zkoušečkou a vibračním motorem, napětí nepoklesne. Smyčku nezměřím, Zerotest, který jsem měl k dispozici neumí změřit smyčku při nižším napětí jak 190V.
Co mě zaráží, tak ta hodnota 135V bez ohledu na "zatížení". Zkoušečka měří nějakým malým proudem cca 10mA (nevybaví proudový chránič 30mA) a vibrační motorek pak má zřejmě kolem 30mA, kdy výrobce uvádí, že je možné jím "otestovat" proudový chránič. Při jednoho i druhého není znatelný rozdíl v napětí.
Máte někdo praktickou zkušenost, než se kopne do chodníku?
Martin Kurka:
135V měřeno zkoušečkou proti N je hodně podobné hodnotě napětí, kterou by zkoušečka změřila, kdyby v cestě jedné fáze byla dioda.
Zatížení alespoň 5-10A odporovým spotřebičem a měření napětí jak proti zemi tak zbývajícím fázím by řeklo více. Případně i se sledováním průběhu napětí osciloskopicky .
Připadá mi to, jako když je vypadlá jedna fáze a do ní se dostává napětí z jiné fáze přes nevypnutý dvoufázový nebo trojfázový spotřebič (třeba trojfázový usměrňovač). Nebylo by to úplně tvrdé, ale ani úplně měkké napětí.
Na osciloskopu by bylo vidět kromě tvaru napětí i fázový posuv oné 135V třetí fáze proti dvěma fungujícím.
Na některé měření je holt osciloskop (koukátko) nenahraditelně rychlé měření.
Jestli je to na kopání, tak je utržený jeden vodič přívodu do T, ne odbočka - spíš bych to osobně viděl na vypadlou pojistku na přívodu do T.
Lukáš Rotrekl:
Pokud jsem správně posbíral informace (nebo spíše správné informace), tak mezi mnou a kmenovým kabelem distribuční sítě je už jen cca 50M kabelu AYKY 4x16 nebo 4x25 (netroufnu si tvrdit 100%, ale není to úplně podstatné) a ta "T" spojka. Měření bylo prováděno na přívodní straně pojistek na vstupu do ER s pojistkami samozřejmě vytaženými. Fázové napětí této fáze cca 135V, sdružené mezi touto a ostatníma dvěma cca 320V.
Bohužel jsem u sebe neměl nic víc, než to co běžně vozím v autě. Další co mě napadlo bylo to více zatížit, ale prostě jsem neměl čím.. To bude další kolo.
Radek Červený:
Dvakrát jsem již vypálenou T spojku řešil. Občas se stane. Není náhodou, že po boomu T spojek v devadesátých letech od nich už E-On upustil a dál se jede smyčkováním ;)
Jiří_Hrubý:
I u ČEZu toto období proběhlo a několik vadných jsem viděl. U těch co se podařilo rozpitvat byl problém v chybně namontovaných rozpěrkách vodičů průběžného kabelu a z toho plynoucí špatný kontakt šroubu s frézovou hlavou, v jednom případě stržený šroub odbočky (zřejmě se nepovedlo napoprvé a šroub umožňuje povolení a utažení i po odtržení hlavy) a v jednom případě byl poškozen přímo kabel přípojky protlačením o oblázek.
Základ je změřit přípojky před a za.
To co popisujete mi silně připomíná stav, kdy se v zemi načatá žíla začíná měnit na prášek.