Jakou zvolit rozvodnou skříň pro bytový dům s 4x 1+1 jednotkami?

<< < (3/3)

Radek Červený:
Citace: Patrik Dedík  20.04.2015, 19:41

Neviem odkial to bude napajane, ale dajme tomu ze ts. Privod by som dal AYKY 4x50 ,  ktory by som istil nozovkami 100A. Odtial by som siel na hl. istic 32B/3 a potom na hl. El. Ten by meral vsetky byty + spol. priestory. To by bola zvlast jedna skrina, z tohoto hl el by som siel kablom AYKY 4x25 po prvy byt ktory by mal svoj er + elektromer + istic a ten by som dal 25B/3 a kablom AYKY16 /CYKY ..............


Já bych navrhl raději AYKY 3x240+180, a před barákem postavit kiosek, 250 kVA by snad mohlo stačit. Přeci jen sich je sichr, co říkáte?  ;D

Patrik Dedík:
sichr je sichr mate pravdu, nedavno sme robili pripojku. Bolo tam 6 elmerov a 6 isticov 25/3 v jednej skriny. Vzdialenost od distrubocnej siete po tento er je viac ako 100 metrov a ta 50 stacila. ZSE to schvalili a zapojili  v poho. Preto si myslim ze na toto to bude stacit v pohode aj ked neviem aka je vzdialenost.  :)

Radek Červený:
Citace: Patrik Dedík  20.04.2015, 23:12

Preto si myslim ze na toto to bude stacit v pohode aj ked neviem aka je vzdialenost.  :)



Myslíte nebo víte? Pochopte jednu věc, tazatel je laik, který nemá tucha o souvislostech, vy neznáte místní situaci a něco tu plácnete. Tazatel to vezme jako bernou minci a průšvih je na světě.
Nevím, jak je to nyní na Slovensku, ale u nás už je tato v uvozovkách nesprávná informace byť v dobré víře postihovatelná včetně vymáhání vzniklé škody podle nového Občanského zákoníku.
Takže za sebe tvrdím, AYKY 3x240+180 je lepší volba, ale oslovit projektanta, který vypracuje projekt, pod který se podepíše, ručí za správnost, funkčnost a bezpečnost svého návrhu je teprve ta jediná správná volba.
Všechno ostatní je tlachání o ničem.

Zdeněk Friedrich:
Citace: Radek Červený  20.04.2015, 23:56

... 
Všechno ostatní je tlachání o ničem.

A vo tom to je. :)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana