tomas877:
Mám rodinný dům, který plánuji přestavět na 4 bytové jednotky velikosti cca 1+1. Mimo to dům disponuje garáží a prostornou půdou. V domě aktuálně není zavedena elektřina. V součastnosti proto řeším rozvodnou skřín pro elektroměry. Chtěl bych skříň na 6 jednofázových elektroměrů 25A. Každý z nich by měl být dvoutarifový na nízký tarif. Každý byt bude kromě bežných domácích elektrospotřeb ičů mít ještě elektrický sporák a troubu + elektrickou digestoř. Ohřev teplé vody bude zajištěn buď elektrickým bojlerem v každém bytě nebo kondenzačním kotlem s ohřevem teplé vody centrálně (to ještě nemám úplně rozmyšleno) Plánuji zadat výrobu skříně specializované elektro firmě než to brát od elektrikářů a tučnou přirážkou) Moje otázka zní: jaké další parametry má skříň do uvedených podmínek mít, budou 1fázové 25A elektroměry stačit?

Petr M:
Citace: tomas877  20.04.2015, 12:46

Moje otázka zní: jaké další parametry má skříň do uvedených podmínek mít, budou 1fázové 25A elektroměry stačit?


Rozvaděč neřešte vy, měl by to řešit projektant podle toho, co všechno si v bytech navymrčujete  (norm) Podle projektu můžete následně vybrat nejlepšího dodavatele, který to zvládne (i podle ceny).

Rozvaděč mít odpovídající rozměry, krytí, mechanickou a klimatickou odolnost, všechny požadovaný zkoušky, dokumentaci, označení výrobce, musí odpovídat platným normám, vyhovět elektricky i teplotně a hlavně, musí dpovídat projektu.  Na co by vám byl, kdyby v něm chybělo třeba jedno relé na blokování HDO, nebo jističe pro polovinu okruhů v jednom bytě?

1f elektroměry 25A asi nebudou stačit. Elektrický sporák + trouba = 3f přívod. Běžný spotřebiče - pračka, myčka, sušička,... se taky hodí rozfázovat. Ony se čtyři 1f byty rozvnoměrně do tří fází rozdělují těžko...

Petr Fiedler:
Rozvaděč není jen skříň do které se nějak nastrkají elektroměry a jističe, ale podle současných předpisů musí mít typovou a kusovou zkoušku, takže máte jen dvě možnosti:
buď si vybrat z nabídky běžně vyráběných vhodných skříní (pokud takovou naleznete),  nebo si nechat rozvaděč vyrobit od někoho, kdo ho umí vyrobit včetně veškeré potřebné dokumentace k rozvaděči.

Dále pak na umístění rozvaděče jsou nejrůznější požadavky, proto byste toto opravdu měl řešit s někým, kdo vám pak bude ručit za to, že to půjde uvést do provozu.

Do bytů určitě přiveďte 3 fáze, jednak je to dnes standardní požadavek, jednak jednou fází peněz mnoho neušetříte, zato sobě i nájemníkům způsobíte zbytečné problémy, zejména pokud do bytů plánujete i elektrický sporák.

Navíc by vám někdo měl spočítat soudobost a navrhnout dimenzování přípojky a jištění pro dům jako celek.

PetrBaned:
Citace: Petr Fiedler  20.04.2015, 17:05

Rozvaděč není jen skříň do které se nějak nastrkají elektroměry a jističe, ale podle současných předpisů musí mít typovou a kusovou zkoušku, takže máte jen dvě možnosti:
buď si vybrat z nabídky běžně vyráběných vhodných skříní (pokud takovou naleznete),  nebo si nechat rozvaděč vyrobit od někoho, kdo ho umí vyrobit včetně veškeré potřebné dokumentace k rozvaděči.


přečtěte si co tazatel píše ....evidentně jste to četl nějak divně.

Jinak jsem teď plný dojmů ,  tak že ještě to tu uslyšíte mockrát. Necte si udělat elektroprojekt a tam bude i schema rozvaděče, podle kterého vám pak ten rozvaděč vyrobí.

Rozhodně z toho co píšete bude pro komfortnost potřeba do každého bytu přívod 3f.

Tak že zjednodušeně bude v rozvaděči poptřeba mít místo na 3ks 3f. hodin, 3xsazbový příjmač,3xmísto na 4ks jističů a ještě asi místo na hoidiny na společné prostory a jištění ....

Patrik Dedík:
Neviem odkial to bude napajane, ale dajme tomu ze ts. Privod by som dal AYKY 4x50 ,  ktory by som istil nozovkami 100A. Odtial by som siel na hl. istic 32B/3 a potom na hl. El. Ten by meral vsetky byty + spol. priestory. To by bola zvlast jedna skrina, z tohoto hl el by som siel kablom AYKY 4x25 po prvy byt ktory by mal svoj er + elektromer + istic a ten by som dal 25B/3 a kablom AYKY16 /CYKY 10 do rb. Aj ked si myslim ze 6 cyky by stacila.  Z istica prveho bytu  do druheho bytu ktory by bol takto isto rieseni az po 4 byt. Kazdy by mal svoju skrinu svoj istic, nvm ako to je riesene nevidel som. Alebo dat jednu plechovu skrinu pre 4 el. Nezabudnut dotiahnut kabel NYY/ CYKY - O 3x1,5 pre HDO. Ked sa scitaju elektromeri tychto 4 bytov musiamat rovnake cislo ako ten hlavny, samozrejme to co bude na hlavnom merani navyse je za spol. Priestory. Sudobehost pre 4 byty je 0,60. vykon bytu vynasobte tymto koeficientom.