Která platná ČSN se zmiňuje o měření přechodového odporu s hodnotou 0,1ohm?
Jiří Koubek:
Je elektrickým předmětem například i CNC stroj, kompresor nebo balící linka dlouhá 20 m s několika pohony a rozvaděčem mimo vlastní stroj?
Jan Bocek:
Citace: jiří Koubek 06.03.2015, 07:20
Je elektrickým předmětem například i CNC stroj, kompresor nebo balící linka dlouhá 20 m s několika pohony a rozvaděčem mimo vlastní stroj?
ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
a v Předmětu normy článek 1:
Tato norma stanoví technické požadavky pro místa připojení ochranných vodičů k elektrickým předmětům, popř. k jejich neživým částem, které je nutno chránit před NDN připojením ochranného vodiče podle ČSN 33 2000-4-41, 61140 a dobré je podívat se do přílohy B jak se to zkouší.
Elektrickým předmětem je i výrobní lisovací linka v Hyundai dlouhá 50 m. A v protokolu měření jsem našel u VRZ měření všech těchto vzdálených elektrických předmětů i jejich krytů proti přívodní PE svorce. Hodnoty odporů se pohybují v hodnotách 10-40 miliohmů, měřeno metodou podle přílohy B.
Radim Strycharski:
Citace: Jan Bocek 06.03.2015, 13:25
Elektrickým předmětem je i výrobní lisovací linka v Hyundai dlouhá 50 m. A v protokolu měření jsem našel u VRZ měření všech těchto vzdálených elektrických předmětů i jejich krytů proti přívodní PE svorce. Hodnoty odporů se pohybují v hodnotách 10-40 miliohmů, měřeno metodou podle přílohy B.
Nemělo by se v tomto případě měřit a vyhodnocovat podle čl. 18.2.2 ČSN EN 60204-1 ed. 2? Tady to vypadá, že instalační přístroj je vhodný na měření u strojů. Podle čeho rozhodnout, zda měřit max. 10 A podle EN 60204 nebo min. 25 A podle ČSN 33 0360 ed. 2?
Jiří Buben:
To jaký měřící proud zvolit záleží na tom jaké hodnoty odporů hodláme měřit. U velkých výrobních linek, kde je vše vodivě spojeno se vším přes masivní konstrukce je vhodné měřit větším proudem. Na malých odporech větší měřící proud znamená větší přesnost. Sice dle ČSN EN 60204-1 ed.2 mohu měřit i 200 mA, ale tam je přesnost dle mého názoru nedostačující a značně kolísavá.
Jan Bocek:
Citace: Radim Strycharski 06.03.2015, 16:12
Nemělo by se v tomto případě měřit a vyhodnocovat podle čl. 18.2.2 ČSN EN 60204-1 ed. 2? Tady to vypadá, že instalační přístroj je vhodný na měření u strojů. Podle čeho rozhodnout, zda měřit max. 10 A podle EN 60204 nebo min. 25 A podle ČSN 33 0360 ed. 2?
Plný souhlas, protože 60204 uvádí proud v rozmezí od nejméně 0,2 do přibližně 10A.
Mám před sebou Zkušební protokoly o uzemnění konstrukce stroje, kde se měřilo Profitestem 204 HP Gossen Metrawatt v roce 2011 a proudem minimálně 10 A a frekvenci 50 Hz.
Protokoly z roku 2014 již mají uvedeno proudem minimálně 25 A a zkušebním zařízením TUV SUD Korea
Protokol obsahuje naměřené výsledky měření v členění. Číslo položky ( 1-155), umístění PE proti čemu, označení předmětu v dokumentaci, odpor v miliohmech
Také dávám za pravdu Jiřímu, že rozdíly s měřícím proudem 0,2 a a proudem 10 A jsou značně rozdílné a opravdu někdy nepoužitelné.
Věřím, že se stále zde bavíme o měření spojitosti ochranného obvodu a ne o přechodovém odporu obecně, jak je v úvodní otázce.