Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?

<< < (5/9) > >>

Milan Hudec:
Ono se úleva pro šestku pohledem nad věcí dá interpretovat i otázkou na existenci neměřené části, snad někde v rozvodně, na této debatě se krásně ukázala sezávazněná nezávaznost norem.

Jaroslav Hasala:
Osobně vždy rozlišuji, co je potřeba z elektroměrovéh o rozvaděče připojit.
Pokud je to samostatný objekt (např. RD),  se samostatným základovým zemničem, potom je podle mého názoru výhodnější rozdělit PEN až v podružné rozvodnici objektu.

U objektů typu bytový dům, s více byty, se společným elektroměrovým rozvaděčem, je obvykle výhodnější provést rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči.

Hlavním důvodem pro toto rešení je požadavek na přizemnění místa rozdělení PEN.

David Hruda:
Citace: Jaroslav Hasala  05.03.2015, 07:05

... Hlavním důvodem pro toto rešení je požadavek na přizemnění místa rozdělení PEN.

Takový požadavek neexistuje, pouze doporučení.

Petr M:
Citace: David Hruda  05.03.2015, 07:30

Takový požadavek neexistuje, pouze doporučení.


Požadavek vychází z definice sítě TN - zemnit nejenom u trafa  (norm). A kde jinde zemnit, než na místě, kde ještě může PE zabránit porniknutí fáze do N a zničení spotřebičů? Doporučení nedoporučení, je to víc než rozumná záležitost.

Zdravý rozum navíc říká, že je dobrý mít objekt na jednom potenciálu, takže v případě RD základový zemnič sdílený s hromosvodem a koncový obvody v domu navázat na něj. V tomto případě ale nevidím důvod, pokud nejsou vzdálenosi moc velký, zakopávat další zemnič u plotu...

Citace: Milan Hudec  03.03.2015, 15:58

P. Kříž už to na jiném fóru vysvětloval několikrát tak, že vedení z elektroměru je neměřená část a to až po další rozvaděč.
Normotvůrce se v normě nešťastně vyjádřil, nicméně mě osobně vysvětlení p.Kříže takto dostačuje.


Tak po přečtení tohohle jsem si vzpomněl na přednášku z matiky, kde nám učitel vysvětloval, co je to důkaz dogmatem a že pokud ho chceme používat v praxi, máme přestoupit na teologii...  :-[

Oto Strnad:
no a proč se nedržet ČSN 33 2000-5-54 ed.2, nepovažuji při revizi za chybu, když je místo rozdělení PE a N v podružném rozvaděči a naopak.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana