Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
Jan Bocek:
Citace: Martin Novák 16.02.2015, 22:31
No myslim, ze 4x2,5 a 4x4 by si nespletl any slepy...
Je sice fakt, že tam, kde se řemeslo dědí generačně, může být vypěstována rozpoznávací schopnost na vysoké úrovni....ale u toho, kdo viděl v životě pár kabelu, tak to tak nemusí být.
Nedávno jsem koupil kabel 5x10 mm2 a při montáži se mi to zdálo nějaké divné. Změřil jsem jej a kvadrát byl 7,8 mm2. Někteří výrobci to s minusovou toleranci hodně přehánějí.....
Milan Hudec:
Honzo, kvadrát vodiče se nepočítá z jeho průměru, nýbrž je vztažen k vodivosti materiálu.
Jaroslav Hasala:
S tím rozeznáváním vodičů to opravdu není tak jednoduché.
U různých výrobců vypadají papírově "stejné" kabely opravdu dost odlišně ...
Jiří Schwarz:
Když je vidět "drát", je to jiné, ale pokud je to celý kabel s pláštěm, je to někdy těžké, protože nová CYKY má o dost slabší plášť než starší kabel se stejnými žílami...
Taky jsem se nedávno dobře "netrefil"...
Ale já bych se vrátil k původnímu příspěvku:
- pokud se někdo rozhodne k tak odbornému zákroku do elektroinstala ce jako je výměna rozvodnice (rozvaděče), měl by některé věci znát, např. to, že 4x 2,5 je špatně, ale i 4x4 nebo 6x 6mm2 je sice průchodné s ohledem na jištění, ale téměř 20 již platí normy, podle kterých je tam nevyhovující průřez PEN vodiče.
- pokud to svěří odborníkovi, tak držím palce aby to byl odborník, ne "levný patlal"
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 17.02.2015, 06:00
Honzo, kvadrát vodiče se nepočítá z jeho průměru, nýbrž je vztažen k vodivosti materiálu.
jj kde ten Milan na to chodí, ale vždy má pravdu. Nejdříve člověk na to kouká jak jelen, pak mu svitne, že dneska se na to moc hraje .....to že existuje jmenovitý průřez, to jsme se učili na průmyslovce před padesáti léty a je to pořad stejné. 2,5-4-6-10-16.25-35 tak to jsme museli znát dobře.
Jenže nás Dr.ing. Franz učil také, že je matematický průřez drátu, který se vypočte z průměru drátu, ale také skutečný průřez drátu, kde rozdíl by měl být max. 5%.
A potom existuje i elektrický průřez vypočtený z měřené délky, z měřeného celkového odporu a předepsaného měrného odporu jádra. A zase odchylka od jmenovitého průřezu může být jen 5%.
Je jasné, pokud výrobce bude vyrábět ve velkých minusových tolerancích, tak úspory na mědí budou značné. Kamion mědi stojí 2 Mega
Milane, myslím že jako učitel bys ty kluky hodně naučil.....
Ale jinak rozdíl mezi 4,5 a 6 se někdy obtížně poznává, protože na průměru je to 2,5 a 2,75 mm. Když bude ta šestka ve velkém minusu, tak se bude tvářit jako čtverka
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana