Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?

<< < (3/4) > >>

Saliver:
,  

moc všem  (poklona)  za odpovědi. Na kabelu je psané 4*2,5 cyky.

Ižák Ctibor:
 Takýto výpočet prierezu vodiča počujem prvý krát. Stretol som sa v práci káblami, u ktorých sa mi hrúbky žíl zdali podozrivé. Keď som ích premeral mikrometrom a vypočítal prierez, vyšlo mi miesto štandardných rozmerov niečo celkom iné. Naši šéfovia to odôvodňovali tým, že to sú káble vyrobené na zákazku, u ktorých je zohľadnená projektovaná záťaž a dĺžka. To, že by sa brala do úvahy aj vodivosť materiálu, som doteraz nepočul. Tým samozrejme nechcem povedať, že to tak nie je. Zaujímalo by ma však, aká je vlastne tá vodivosť, s ktorou počítajú. Ako sa stavia výrobca napríklad ku káblom, (mnoho žilovým) v ktorých sme našli niektoré žily bledšej farby a citeľne tvrdšie, z čoho predpokladám, že obsahovali prímesy, ktoré vodivosť zrejme znížili. pritom prierez bol rovnaký ako u ostatných žíl. :-[ :-[

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  17.02.2015, 06:00

Honzo, kvadrát vodiče se nepočítá z jeho průměru, nýbrž je vztažen k vodivosti materiálu.

Milane, přiznám se, že tvé odpovědi vůbec nerozumím. Můžeš to trochu rozvést?

Jirka Š. Svejkovský:
Kabel musí mít při daném průřezu danou vodivost.

Před lety kabelovka nedokázala v celé délce udržet průřez v mezích, jako to dokážou dnes.

Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski  18.02.2015, 17:39

Milane, přiznám se, že tvé odpovědi vůbec nerozumím. Můžeš to trochu rozvést?

Pokud vím, tak na jednotku délky vodiče dohodnutého průřezu je předepsán max. odpor, takže použitím kvalitnější/vodivější/čistější Cu se průřez snižuje.
Problém může nastat u snížení meze pevnosti u tlakových spojů, takovou hooodně kvalitní šestnáctku Cu pak dotahuješ pomalu jak hliník.
Pamětníci jistě vzpomenou na Al sólo vodiče, kdy vodič ochranný se vyráběl o chlup tvrdší nežli vodiče fázové.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana