Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
Zdeněk Pikhart:
Tato situace připojení je celkem běžná. Když je trouba pod varnou deskou, počítá se připojení setu na 1 přívod 5x2,5. Pokud je trouba osazená mimo, mívá samostatný přívod. Jen někteří elektrikáři osazují pod varnou desku dva přívody, 5x2,5 ukončen v krabici a 3x2,5 ukončen zásuvkou.
Často tyto přístroje připojují truhláři co montují kuchyň a nemají o správném připojeni ani potuchy a vše se děje po revizi novostavby.
David Frýba:
Citace
Ale u novych instalaci rozhodne provadim dva privody 5x2,5 a 3x2,5.
Také to tak vidím.Elektric ká trouba je ukončena vidličkou zapojuje se do zásuvkového okruhu a jištění doplňuje chránič, kdežto varné desky se zapojují napevno bez nutnosti zapojení chrániče ač není taky na škodu.
Kastner Lubomír:
Nechci nějak prudit, ale co říká návod o uzemnění a ochranách? Nemá tam být zcela náhodou daleko silnější přívod podle návodu k desce? 2,5 mm vodič k indukční desce je podle mě velmi málo!! Do smrdí průšvihem a né zrovna malým. Základem by měl být návod a doporučení výrobce pro připojení!
Zdeněk Pikhart:
Citace: PetrBaned 09.02.2015, 23:32
...,
jen nevím až sem přijdou "odborníci" jestli vás nesjedou ;D
nevím proč nejde na začátku poděkovat (zle) ..tak ... za Vaši výstižnou odpověď až an konci.
..tak na počtvrté upravuji příspěvek...as i je tu nějký boot který neumožňuje napsat d.ě.k.u.j.i.
Nevím za co? Popsal jsem realitu, ale to není to tak správně.
Milan Hudec:
Vývod >2kW samostatný kabel.