Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
Josef Tomek:
Díky za informaci. Ptám se opravdu na příkon, ne na výkon tepelného čerpadla. Jde mi o to, jestli mi na jeho provoz bude stačit 1x16 A (za předpokladu NEpoužívání dohřevu), nebo jestli i jen na tento provoz potřebuje víc.
Juraj Rojko:
Ale to je přesně to, na co se nedá odpovědět bez informací o konkrétním čerpadle.
Josef Tomek:
Zvažuji Toshiba Estia 8 kW. Zde jsou údaje:
http://www.pointec.cz/wp-content/uploads/2013/11/Tech.data_2013_ESTIA_CZ.pdf
Třeba příkon při topení je tam uveden 3x, okolo 2 kW, ale max provozní proud je uveden 19 A. Dále, zde:
http://www.topklimat.cz/download.php?file=cenik_2013_toshiba_ESTIA.pdf
se ale mluví o 8,6 A. Tak mi to nějak není jasné. Hlavně jsem měl za to, že TČ (venkovní jednotka) je jen ventilátor s výměníkem, tak nechápu, jak to může tak strašně žrát (ať už 8 nebo 19 A).
Jiří Janíček:
Pokud byste prošel návod do konce, našel byste, že hydrobox má přímo napájené jen záložní topení, jinak ostatní obvody jsou napájené z venkovní jednotky (která podle průřezů vodičů zjevně obsahuje i kompresor tč, nejspíš kvůli hluku).
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk 06.02.2015, 11:09
...
Opět se ceny odvíjí od konkrétní lokality. V mém okolí to bývá nejčastěji okolo 1800-2800Kč. Záleží na počtu vývodů(měření) i stavu a přístupnosti instalace. Není problém ani 3500Kč .
...
Ještě je jedna možnost - viděl jsem nabídku na revizi za 300Kč.
Jenže to nebyla jen revize. To bylo v nabídce na rekonstrukci rozvodu a revize tam za tu cenu byla jako volitelná položka. Tak bych čekal, že si tu cenu "dorovnají jinak" a proč lákají zákazníka na nízkou cenu za revizi si také umím představit...