?? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?

<< < (5/10) > >>

Radim Strycharski:
Citace: Kamil Novák  20.01.2015, 14:23

A proč by to tam muselo být, když vhodnost jasně popisuje kol. Buben zde :

Protože to požaduje čl. 701.55 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Jiří Kubík:
Když se proklikáte do angl. verze, tak se tam dočtete, že to má
krytí IP 34.

Vít Rotrekl:
Citace: Radim Strycharski  20.01.2015, 15:25

Protože to požaduje čl. 701.55 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.


Já jen abych se ujisitl. V 7-701 ed.2 čl.701.55 se píše
[quote V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení
musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o tato zařízení:
– vířivé vany;
– sprchová čerpadla;
– elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V, nebo DC 60 V;
– ventilační zařízení;
– sušiče ručníků;
– ohřívače vody;
– svítidla.
/quote]

Z tohoto mě vychází, že ventilátor může být na 230V, ale musí být min v krytí IPX4.

Já to tedy chápu takto. Jestli má někdo jiný výklad, tak si ho rád přečtu. .

Radim Strycharski:
Článek 701.512.2 říká, jaké krytí musí být v jaké zóně. Článek 701.55 navíc říká, že zařízení v zónách 0 a 1 musí být pro tyto zóny určena výrobcem ve výrobkové dokumentaci.

Adam9000:
Pane Rotrekl to by znamenalo, ze prodejce elektroPalouce k mel pravdu a napr. tento muzu nad vanu dat
http://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory/ventilatory-do-koupelen/ventilatory-ma/ventilator-vents-100-mathl-zaluzie-casovac-loziska-hydrostat

Nebo jak to teda je? musi mit IP X4 plus stext ze muze byt do zony1

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana